请问:10KV高压线直埋的覆土深度
wym8641
Lv.2
2006年06月09日 11:54:47
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
请问:1、10KV高压线直埋的覆土深度最小为多少啊?跟低压线有区别吗?哪个规范上有相关说明啊? 2、高压线能穿水渠敷设吗?施工做法有特殊要求?
请问:1、10KV高压线直埋的覆土深度最小为多少啊?跟低压线有区别吗?哪个规范上有相关说明啊?
2、高压线能穿水渠敷设吗?施工做法有特殊要求?
hhsscc
2006年06月09日 11:58:51
2楼
见GB50217-94
回复
wym8641
2006年06月09日 13:05:47
3楼
谢谢楼上大哥!可是GB50217-94没有具体说明啊?
回复
tcchezhong
2006年06月09日 13:11:33
4楼
再查全国通用图集,就行了.
回复
786752
2006年06月09日 15:08:00
5楼
1、高低压好象不分,一般地方埋深0.7M,农田埋深1.2M。
2、其它就不是很清楚了。
回复
huangwanying
2006年06月09日 20:53:43
6楼
水利电力出版社的《10KV及以下线路工程图集》中有具体施工图