这样的卫生间管道安装合适吗?
wowpod
wowpod Lv.2
2011年08月07日 16:32:58
只看楼主

图中的横管明当中下坠,整体上和立管不垂直了。感觉下坠的地方会存水。我不是专业的人士,我只是从一个普通住户的角度看,按理横管里的水应该能顺利流到立管中吧。也就是横管与立管之间的夹角应该大于90度,也就是说横管应该不是水平的,在接立管的一头应该比另一头低点。马上就要收房了,不知遇到这个是不是个问题?如果是问题从专业角度讲如何描述这个问题 又如何整改呢?

IMG_20110806_171723.jpg

IMG_20110806_171723.jpg

免费打赏
lnq5752
2011年08月11日 11:09:31
22楼
吊架哪去了,
这不是就叫倒坡了?!!!
哪有这的施工的.
太离谱了这种施工.

欢迎加入规划设计QQ交流群:88939291
★本群为建筑工程行业的交流群,建筑工程的设计、施工、监理、管理、图审、造价、销售等都可以在这里进行讨论,发表意见及相关消息等。
进入本群时不设条件,凡涉及建筑工程的学生、工作人士、学者等等有志之士均可加入。

★我们的口号是:多交流、多讨论、多学习!把工作做好、把工作做专、把工作做精!提高工作能力、提高工作效率、提高工作质量!
唯一一点,希望各位有问就提,有问就答。

★本群设置的目的:是为建筑工程专业的人士提供一个交流的平台.供大家共同讨论交流学习。
这个群里可能讨论的问题多而乱,但是只要有一句话对您有用,这个群就有存在的价值。

★QQ交流的特点:在于它的及时性,有问即提,有问即答。方便快捷。
回复
isybily
2011年08月12日 15:55:58
23楼
看起来像复式上带卫生间,横管高度有点低了,应尽可能的贴梁底安装,不然以后吊顶可能跟边窗打架,存水弯设置看起来很莫名其妙,上面难道都没地漏?自流排水管最起码应该起坡
回复
wuchuan08
2011年08月12日 21:18:28
24楼
应该加存水湾 ,看这个样 应该是新手做的吧
回复
zhangyu2403
2011年08月13日 12:15:03
25楼
既然施工都这么做了,估计对方也不会很严格,估计是小型民建,个人的。我住的地方设计的排水系统就很是不符合规范,怎么感觉怎么不对劲。
回复
外滩飞龙在天
2011年09月05日 16:17:15
26楼
三个卫生器具,横支管不用清扫口吧?况且还是塑料棺材的
回复
寒冬
2011年09月06日 18:17:33
27楼
是不是下坠,也是就是倒坡的意思,用尺量管的两端,看看有没有立管的坡向,如果有就证明没有问题,其他应该不是问题!
回复
麻吕
2011年09月06日 18:27:12
28楼
施工很粗燥啊这,,,
要加上管卡,做好倒坡
回复
fly9860-1
2011年09月13日 14:22:12
29楼
同意8楼的说法,管道接管不合理,吊架也少了,加两个吊架,再整理下坡度就可以保证以后使用。否则很难说,排水不畅,管道积水将来就可能出现渗漏。
回复
jszhq2008
2011年09月23日 14:47:17
30楼
严重不符合规范 也违背重力流排水 , 排水管道严禁有倒坡现象 肯定要返工
回复
yingyingv
2011年09月23日 19:04:44
31楼
乱七八糟的。小学生设计的图纸吗?一点技术水平都没有