图中的横管明当中下坠,整体上和立管不垂直了。感觉下坠的地方会存水。我不是专业的人士,我只是从一个普通住户的角度看,按理横管里的水应该能顺利流到立管中吧。也就是横管与立管之间的夹角应该大于90度,也就是说横管应该不是水平的,在接立管的一头应该比另一头低点。马上就要收房了,不知遇到这个是不是个问题?如果是问题从专业角度讲如何描述这个问题 又如何整改呢?
绝对不堵 不漏 不臭的卫生间排水系统
新科伟业同层排水系统:采用了自主发明的先进的虹吸式自动回气防沉积排水专利技术,沉箱降板高度难以致信的只需在300mm以内(蹲式)、200mm以内(座式),增加了卫生间净空高度,减少了建材用量和防水面积,回填量少,减轻了楼房承重负荷,只需增加几元钱,就能进行清污分流,降低了投资成本,虹吸式自动回气排水技术只需少量的水就能冲出超常规生活排放要求,大大节约了用水,减少了污水排放,为用户减少了开支。不堵、不漏、不返臭,免设纸篓,清通方便,滑落物品易取,降低了人身安全隐患,卫生设备安装灵活多变,充分满足客户个性化装修需求。
诚邀有识之士加盟代理
广东省总代理:珠海百倡建材 联系电话: 18975585755
详情请登陆:
http://www.xkwy.net
回复
33楼
现在的业主各个都是专家!水暖电全懂,买一回房子不容易啊!
不过你们都是有钱人啊!一套房子动辄百八十万呢。
回复
34楼
违背重力流排水
回复
35楼
很好,楼主很细心
回复
36楼
De110的横管看上去是倒坡了,问题很严重,应该也跟管吊架位置的设置也有关系。
回复
37楼
感觉支架数量不够,而且有严重倒坡现象,应该返工,否则以后肯定堵
回复
38楼
那个施工队做的活呀,这不是害人吗?
1、横管是倒坡,排水不畅通。
2、上方还有一个卫生器具排水管直接进了立管。
3、大的(可能是卫生器具)排水管接入排水横管的配件用得真多,不要钱呀。
4、排水横管吊架(卡)固定少了。
5、你吊顶后会发现窗户被挡了。
人才呀!!!!!
回复
39楼
你是搞设计还是搞施工呀。施工的话,如果是按你设计的做的,那就是你的问题,如果按现场情况,有时候受天花高度,和梁柱影响,只要保证排水畅就行了,还有,清扫口和检查口,伸缩节的安装,按设计和规范。
回复
40楼
这管废水、污水都一条管下已是省工料了,难道还要省点支架费吗?也没必要返工,只是加支架把坡度调整大点就可以了!
回复
41楼
有三个卫生洁具的 横管一定要加清少口吗
回复