给消防风机和消防泵供电的EPS的连续供电时间?
黑铁匠
黑铁匠 Lv.13
2006年06月09日 10:13:50
来自于防雷减灾
只看楼主

做娱乐建筑做消防,20个KTV 包间,1500平请问,给消防风机和消防泵供电的EPS的连续供电时间为多少? 急急急 有没有规范规定啊, 我初步定为90分行不?

做娱乐建筑做消防,20个KTV 包间,1500平

请问,给消防风机和消防泵供电的EPS的连续供电时间为多少? 急急急

有没有规范规定啊, 我初步定为90分行不?
免费打赏
加肥猫
2006年06月09日 17:53:54
2楼
如果没有特殊要求EPS(标准型:备用时间90分钟)
设计仅需考虑EPS的容量,消防风机和消防泵若无降压启动供电,负载中直接同时启动的电动机功率之和是EPS容量的1/7
回复
黑铁匠
2006年07月01日 11:49:19
3楼
谢谢猫哥,不过按照1/7算太大了吧, 我由一个厂家的资料是2倍
回复
zzhspeed
2006年07月01日 18:21:58
4楼
2倍?没那个吧,电机的直接启动电流通常6倍的,星三角也3倍,还是加软启动吧,EPS配套的有
回复