给消防风机和消防泵供电的EPS的连续供电时间?
黑铁匠
Lv.13
2006年06月09日 10:13:50
来自于
防雷减灾
+
关注
取消关注
只看楼主
做娱乐建筑做消防,20个KTV 包间,1500平请问,给消防风机和消防泵供电的EPS的连续供电时间为多少? 急急急 有没有规范规定啊, 我初步定为90分行不?
做娱乐建筑做消防,20个KTV 包间,1500平
请问,给消防风机和消防泵供电的EPS的连续供电时间为多少? 急急急
有没有规范规定啊, 我初步定为90分行不?
免费打赏
加肥猫
2006年06月09日 17:53:54
2楼
如果没有特殊要求EPS(标准型:备用时间90分钟)
设计仅需考虑EPS的容量,消防风机和消防泵若无降压启动供电,负载中直接同时启动的电动机功率之和是EPS容量的1/7
回复
黑铁匠
2006年07月01日 11:49:19
3楼
谢谢猫哥,不过按照1/7算太大了吧, 我由一个厂家的资料是2倍
回复
zzhspeed
2006年07月01日 18:21:58
4楼
2倍?没那个吧,电机的直接启动电流通常6倍的,星三角也3倍,还是加软启动吧,EPS配套的有
回复
相关推荐
消防水池容积和消防泵流量怎么选?
建筑消防给水
2023-01-10 14:56:52
自喷喷头布置的比较密集,会影响消防泵选型吗?
建筑消防给水
2022-12-27 10:15:08
柴油机消防泵组及泵房-设计及应用!
建筑消防给水
2022-12-15 14:40:21
消防水池水量计算及消防泵流量选择的问题
建筑消防给水
2022-12-02 14:53:48
新手请教,消防水池的高度和消防泵房的面积该怎么确定?
建筑消防给水
2022-09-16 20:15:56
各类消防泵产品资料及高位水箱设置问题之探讨
给排水资料库
2022-09-16 16:58:33
FM认证厂家中开水平安装消防泵参数汇总
建筑消防给水
2022-09-11 10:24:14
上海一高层住宅消防泵瘫痪被责令整改
建筑消防给水
2022-08-30 09:46:55
7.1 泡沫消防泵站与泡沫站
建筑消防给水
2022-08-25 10:52:32
消防泵房重,消防水泵吸水管与消防水池出水总管,两者管径大小关系及要求
建筑消防给水
2022-08-19 11:13:18
消防泵的工作原理是什么?
建筑消防给水
2022-08-11 13:05:40
消火栓系统及消防泵房设备安装
电气工程原创版块
2022-08-04 13:19:30
消防泵入口处压力表问题
建筑消防给水
2022-07-28 16:46:43
消防泵上可以用橡胶接头吗?
建筑给排水
2022-07-22 09:32:24
星三角启动90千瓦的消防泵,启动瞬间电流290A,这正常吗
电气工程原创版块
2022-07-13 09:05:15
消防泵分类及工作原理图文解析
电气资料库
2022-05-31 13:16:28
FM认证对柴油消防泵的要求
建筑消防给水
2022-04-27 09:27:58
可视数据消防泵———让您在消防验收后还能睡个安心觉
建筑消防给水
2022-04-11 09:43:54
消防泵房能设置于丙类厂房嘛
建筑消防给水
2022-03-18 15:46:10
消防泵房能设置在丙类厂房嘛
建筑消防给水
2022-03-18 15:43:03
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开