情况是这样的,前端时间我设计了一个工业厂区,各个单体都是一层丙类仓库,占地面积大概在8000平米,按照规范设置喷淋系统,由于单体都是钢结构,屋顶采用采光板,所以设置屋顶水箱有困难,我就考虑只在水泵房设置带150L气压罐的稳压系统,稳压系统取水点接消防水池,喷淋泵的流量和扬程计算都没问题。 但问题来了,消防大队去验收的时候,实验都没问题,末端放水半小时运行正常,但消防大队提出泵房的稳压系统不能代替高位消防水箱。
情况是这样的,前端时间我设计了一个工业厂区,各个单体都是一层丙类仓库,占地面积大概在8000平米,按照规范设置喷淋系统,由于单体都是钢结构,屋顶采用采光板,所以设置屋顶水箱有困难,我就考虑只在水泵房设置带150L气压罐的稳压系统,稳压系统取水点接消防水池,喷淋泵的流量和扬程计算都没问题。
但问题来了,消防大队去验收的时候,实验都没问题,末端放水半小时运行正常,但消防大队提出泵房的稳压系统不能代替高位消防水箱。
不过我很不明白的是,即使设置消防水箱,但如果消防水箱箱底高度与最不利点喷头之间距离没到10米,需设置稳压系统。但我在泵房已设置带气压罐的稳压系统,如果再要设置高位消防水箱我感觉这水箱就只能是个摆设。
所以我想请教下大家,这种情况下能不能不设置消防水箱。虚心求教,本人还是新手。
2楼
根据现行规范,你的属于临时高压给水系统。根据喷规10.3规定
临时高压灭火系统应设置高位水箱,如实在不能设置告慰水箱,则应设置气压供水设备,气压供水设备的有效水容积,应按系统最不利处4只喷头在最低工作压力下的10min用水量确定。干式系统、预作用系统设置的气压供水设备,应同时满足配水管道的充水要求。
只在水泵房设置带150L气压罐的稳压系统。其气压罐的有效水容积不能满足水量要求。
我以前见过一个工程,也是没设水箱,但设了一个大的气压罐,大概是3个立方。用来保证用水量
回复
3楼
如果消火栓也有要求即:
在消防水泵房内设置气体顶压消防气压给水设备,用来维持管网中压力。气压罐有效调节容积储存10分钟室内消火栓10L/s用水量6吨,以及4个喷头10分钟用水量3.2吨。
室内消火栓系统采用临时高压制. 采用消防水源-消火栓加压泵-气压水罐联合供水方式.
自动喷水灭火系统采用临时高压制. 采用消防水源-自动喷水灭火系统加压泵-气压水罐联合供水方式.
回复
4楼
消防大队审图的时候不提,都竣工验收了还说什么呢,不过,话又说回来,楼主的稳高压系统属于临时高压系统的范畴吗?
回复
5楼
楼主这是上海的项目吗,好像只有上海才有稳高压系统,其他地方都是临时高压的,稳高压的稳压泵的扬程要比主泵高出5米,压力控制也有讲究
回复
6楼
全国没几个地方的消防部门认可无高位水箱临时高压系统!所以……
回复
7楼
是的,我现在也碰到这种问题了,不是上海的项目,甲方说消防队同意,但是我这个是住宅,地下室设喷淋。消防队现在只是对住宅类的项目备案,抽查。甲方又拿不出消防局的正式同意文件,而且一旦造起来了,以后还终究是个隐患,你能保证当时消防局同意的人干一辈子不换人吗?
回复
8楼
如果消防大队严格要求的话水箱应该还是要的!或者你的稳压设备气压罐容积和水箱容易一样也可以,不过这样代价会高不少。高位水箱是10min水量的保证,稳压泵是流量的提供。两个没有太大联系其实。打个比方,你的稳压泵的流量应该也就最大5L/S左右吧,你丙类仓库的喷淋流量应该最多也就只能提供2、3个喷头用,如果大火蔓延快的话前期你的稳压泵流量是满足不了3个以上喷头动作的,如果你有高位水箱,虽然他的压力不够,但是重力自留还是可以提供一部分水,如果没有高位水箱,下面气压罐容积够的话也可以提供部分水。但是你现在下面气压罐只有150L容积。呵呵。不过,有些消防大队的人也是认可你的做法的!这就看命啦!
回复
9楼
支持你的说法。
回复