比泽尔活塞压缩机6G-40.2维修
zhaohaiz
zhaohaiz Lv.2
2011年08月06日 22:05:01
来自于制冷技术
只看楼主

日前接到1个单子:客户更换2台比泽尔活塞压缩机6G-40.2(额定输入功率30KW,额定电流78A).其中1台压缩机还是新的压缩机,只是在仓库里放了6年时间,换上以后只是运行了20多天就挂了:卡缸抱死;另外1台压缩机呢是在保养以后出问题的,换了冷冻机油(比泽尔指定允许使用的牌号),重新加了制冷剂R22(市场上购买的:连瓶子有19。7Kg重)。开机以后就运行了几个小时就挂了:卡缸抱死。现在2台压缩机已经挂了:卡缸抱死了。开不了了。我去看时,客户说电流有2--300A,起不了机。现在仓库里面还有1台新机,担心换上后也会出问题。压缩机机组是用在冷冻干燥机上的。冷凝器走的是水。蒸发器走的是压缩空气。现在制冷剂要换成杜邦的。现在还请各位大侠多多指点迷津

2011年08月07日 11:56:04
2楼
原先什么原因更换压缩机?一般压缩机烧了多是系统问题,比如系统内有杂质或冷冻油变质,光换压缩机不靠谱。还有库存的压缩机如果封口不好混入了空气,长时间放置也容易造成压缩机内部的油变质。

19。7Kg重的冷媒瓶是什么规格的?一般是22.7或13.6Kg净重,还要加上钢瓶自己的重量。

另,原装杜邦的市场上假货较多,要注意鉴别。

[ 本帖最后由 hvac00 于 2011-8-7 12:00 编辑 ]
回复
阎良人
2011年08月08日 11:48:41
3楼
一般卡缸原因有以下原因,1.没有油压或油压小小于0.20Mpa,(油泵损坏(更换).电机反转(倒相续).油压调节不当(调到0.25Mpa),油过滤器堵塞(清洗或更换).油位太低(曲轴箱加油),系统不能回油(查看回油阀),
回复
xyjin1986
2011年08月08日 13:05:10
4楼
放了6年的机器,个人觉得要拆开检查一下。全部拆散。
回复
sunmalin
2011年08月08日 13:50:01
5楼
在换机头之前你有检查过以前压缩机坏的原因,如果换了二台都是同样的问题,那一定是系统的回油问题,你多看看油位镜的油位就知道了。
回复
qq292015823
2012年09月23日 15:07:49
6楼
1、应该把油底壳拆开,把压缩机里的油全都擦干,重装好后,换上太阳比利时4GS油。
2、运转时看看压缩机排气温度多少,回气温度多少,看看是好事
3、看看压缩机电流,是不是有点像振动器等。
回复
q977892376
2012年09月25日 22:03:19
7楼
压缩机抱轴可能和冷媒有关系,如果冷媒水分超标的话,很容易造成轴瓦咬死。建议加冷媒时,先用过滤器过滤一下。这样抱轴的机器我修过很多
回复