拨乱反正—某鲁班奖照片(图解)
twt_lc@co163
2006年06月09日 08:52:18
来自于工地图片
只看楼主

发现这个工程所有的的水泵进口都是偏心大小头这个做法是有待商榷的 05图集上的确有大小头和偏心大小头两种做法但是 用偏心的小头入口的泵 都是不锈钢泵 在下不才 斗胆猜测一下 用偏心的很可能是采暖系统还有一个 就是大小头和软接的顺序 图解

发现这个工程所有的的水泵进口都是偏心大小头
这个做法是有待商榷的 05图集上的确有大小头和偏心大小头两种做法
但是 用偏心的小头入口的泵 都是不锈钢泵 在下不才 斗胆猜测一下 用偏心的很可能是采暖系统
还有一个 就是大小头和软接的顺序 图解

1149814327446.jpg

免费打赏
crj1314520
2006年06月11日 18:25:11
2楼
用偏心可以做的美观,另外对水泵好像是有好处的,,我以前见过的用同心大小头施工的一台水泵总是出问题,水泵的轴承过不了几个月就坏
回复
baijun2003
2006年06月12日 11:47:37
3楼
发现这个工程所有的的水泵进口都是偏心大小头,楼主可以把那个照片发过来.我在查一下这方面的资料
回复
twt_lc@co163
2006年06月12日 12:40:45
4楼
http://co.163.com/forum/content/1479_179756_1.htm
这个帖子的
另:这个问题是个系统问题 我一直不很清楚 水泵的出口好像是有意设计成比管道小一号 这句警是什么用意 还有就是同心大小头和偏心大小头 各有什么好处~~~
回复
crj1314520
2006年06月12日 12:41:05
5楼
当多台水泵一起使用时,用偏心大小头可以使整个机房美观好多的。。
回复
xiaoxwz
2006年06月12日 15:41:22
6楼

期待中学习
回复
hujiagang
2006年06月13日 22:20:40
7楼
俺遇到过这个问题!!!!!!◎~◎偏心变径主要用在给水和消防水泵上!这是他们的规范要求的!!采暖和冷水管道基本不用!!
回复
twt_lc@co163
2006年06月14日 09:28:11
8楼
楼上的 具体说一下 把书名和页数列出来 嗷嗷的奖励
回复
bjj-1314
2006年06月14日 15:26:17
9楼
支管与水泵吸水口采用管顶平的偏心大小头连接,以保证吸水管能自动排气
回复
zengfuhai
2006年06月14日 19:13:30
10楼
水泵进水管的管径按相关参考资料提供的流速计算,其计算的结果,往往比所选水泵的接口大,就会出现偏心大小头
回复
zhouyunpeng0825
2006年06月15日 16:26:23
11楼
大小头和软接的顺序好像是对的,只是消防、给水泵进水管上一般好像不设过滤器,在出水口的软接头之上好像有过滤器吧!
回复

相关推荐