框架梁钢筋问题
vilenyefei
vilenyefei Lv.7
2011年08月06日 18:58:50
只看楼主

框架梁10@100/200箍筋绑成8@100/200了,不返工有好的解决方法吗?谢谢

框架梁10@100/200箍筋绑成8@100/200了,不返工有好的解决方法吗?谢谢
免费打赏
cdh1860
2011年08月06日 23:25:37
2楼
让设计重新计算下配筋够不够,或者加固
回复
vilenyefei
2011年08月07日 06:25:19
3楼
怎么加固啊,在混凝土浇筑前。
回复
无聊过客123
2011年08月09日 18:40:18
4楼
8@100/150
回复
飞刀
2011年08月09日 19:47:56
5楼
另外插进去u型箍筋即可
回复
sgx0123
2011年08月09日 22:02:02
6楼
如是两肢箍加成四肢箍