各位先辈: 高低压开关柜母线载流量选择表哪位有啊,贡献出来让我学习学习啊!我这里现在有好几种载流表都不一样,不知哪个是合适的?所以想请教前辈.铜母线和铝母线的. 谢谢了!
各位先辈:
高低压开关柜母线载流量选择表哪位有啊,贡献出来让我学习学习啊!我这里现在有好几种载流表都不一样,不知哪个是合适的?所以想请教前辈.铜母线和铝母线的.
谢谢了!
2楼
看标准
回复
3楼
我用的是《工业与民用配电设计》上的
回复
4楼
3~110KV 高压配电装置设计规范 GB50060-92
回复
5楼
我看了这个标准里只有铝排的,没有铜排的呀
回复
6楼
很好狠狠很和哦
回复
7楼
不懂 看看规范吧
回复
8楼
不就是硬导体的载流量么??tmy??好多配电手册上都有的啊
回复
9楼
看规范啊,资料越查越多,脑袋越来越不好使了
回复
10楼
铜排截面积的选择
矩形母线载流量:
40℃时铜排载流量=排宽*厚度系数
排宽(mm);厚度系数为:母排12厚时为20.5;10厚时为18.5;依次为:
[12-20.5,10-18.5,8-16.5,6-14.5,5-13.5,4-12.5]
[注]:如将原厚度系数20,18,16,14,12分别加0.5,更加接近。
双层铜排[40℃]=1.56-1.58单层铜排[40℃](根据截面大小定)
3层铜排[40℃]=2单层铜排[40℃]
4层铜排[40℃]=单层铜排[40℃]*2.45(不推荐此类选择,最好用异形母排替代)
铜排[40℃]= 铜排[25℃]*0.85
铝排[40℃]= 铜排[40℃]/1.3
例如求TMY100*10载流量为:
单层:100*18.5=1850(A)〔查手册为1860A〕;
双层:2(TMY100*10)的载流量为:
1850*1.58=2923(A);〔查手册为2942A〕;
三层:3(TMY100*10)的载流量为:
1850*2=3700(A)〔查手册为3780A〕
以上所有计算均精确到与手册数据相当接近。
TMY2×150×12铜母排的载流量[40℃]:
150×20.5×1.56=4794(A)
希望对你有用。。。
回复
11楼
感谢楼主分享,好人呐
回复