最近比较倒霉,碰到好几次事故
yyc5795y
yyc5795y Lv.9
2011年08月06日 13:36:55
只看楼主

1. 框架梁与网架有冲突,网架下弦杆从梁中穿过,部分梁纵筋被截断。2. 砖混楼:不经设计单位同意,施工单位就把部分2层、三层的烧结砖改为了蒸压砖,现在6层主体已经完工了。3. 柱钢筋不按规范要求的百分率焊接。4. 上下柱错位,钢筋错位。5. 下雨了,混凝土浇了一半,施工单位也不做防护。6. 最可笑的事:基础梁的上下纵筋绑颠倒了。 设计单位如果老是处理这些事,迟早就不能干了。 好多现场施工的事情,设计院如果没有发现,可能也就这样做了。

另去年做的工程施工完了,被省里抽查,说违反强条了。例如图中没有注明: 受力预埋件的锚筋应采用HPB235级、HRB335级或HRB400级钢筋,严禁采用冷加工钢筋。
哎,规范中强条很多呀,看来要尽量将强条列出来。正在做工作中.................。

[ 本帖最后由 yyc5795y 于 2011-8-6 14:01 编辑 ]