4万吨/日,我计算的池深只有1米,是有效水深。合理吗?
4万吨/日,我计算的池深只有1米,是有效水深。合理吗?
2楼
可以。也有在2-3m的。只要满足GT值、反应时间等参数即可,池宽、池深只考虑检修、施工因素。
回复
3楼
谢谢指点
回复
4楼
这样太占地了.现在估计没有设计隔板絮凝池的啦,反应时间太长.
其实水力式絮凝反应池都是从隔板絮凝池一代代演变过来的.
好像在混凝机理方面研究的人不多,倒是市场上随便搞个新花样的絮凝池就乱用.
有对混凝沉淀过滤感兴趣的朋友一起来讨论讨论.
回复
5楼
同意2#看法。目前絮凝形式较多,设计一般采用折板和网格絮凝池较多。
回复