上节点高?对!但是这个上节点高,不是往上加,而是用上节点高的命令来降节点。比如1500mm高的坡1,你应该把层高定到1500,然后用上节点高的命令来降四周的节点,即取-1500mm。2,把边梁调到和下层相同的界面。这里的边梁是指降节点后和下层在同一水平面上的梁,记住,是相同的界面。有人说虚梁也行,我懒,没有试过虚梁。3,如何验证将节点后,PKPM有没有把梁合并,即有没有把坡屋面的荷载导到梁上?请查看SATWE的计算图形中的坡屋面层和坡屋面下层,如果坡屋面层的边梁没有显示,恭喜你成功了。
比如1500mm高的坡
1,你应该把层高定到1500,然后用上节点高的命令来降四周的节点,即取-1500mm。
ps,坡屋面的阳角和阴角,如果没有结构梁的话,请用虚梁(100x100)连接。然后在PM的模型查看中勾选‘楼板’的选项 查看模型是否正确。
08版的就能建。而且也能计算。