安装预算中易漏项、错项及子目套错的总结
wl131488
wl131488 Lv.11
2006年06月08日 20:38:29
只看楼主

大家在做预、决算时,经常会出现漏项、错项及子目套错的情况,希望大家能够以在此贴跟贴的形式,写出应当注意或是经常出错的地方,最好能够注明定额的地区和年份,以便大家在学习时能够对号入座,水暖电皆可,届时将根据跟贴情况给予一定的奖励,希望大家踊跃跟贴。注:从2007.02.08起与本贴主题无关的话:如:顶,谢谢之类的一律删除! 谢谢大家的合作!

大家在做预、决算时,经常会出现漏项、错项及子目套错的情况,希望大家能够以在此贴跟贴的形式,写出应当注意或是经常出错的地方,最好能够注明定额的地区和年份,以便大家在学习时能够对号入座,水暖电皆可,届时将根据跟贴情况给予一定的奖励,希望大家踊跃跟贴。
注:从2007.02.08起与本贴主题无关的话:如:顶,谢谢之类的一律删除! 谢谢大家的合作!
免费打赏
zln19760425
2006年06月09日 12:16:36
2楼
看到一套光碟:机械工业出版社的<建筑工程暖通预算>不知大家看到过没有?请问好不好阿一套336元,也不知道值不值?
回复
zrz3657_0
2006年06月10日 16:18:27
3楼
既然大家没有发言的我就抛砖引玉了:
现在时做空调工程的预算,使用山东省安装工程消耗量定额2003年版,有不当之处清斑竹扶正,谢谢斑竹
1、机房内的管道安装套用第六册低压管道
2、在风机盘管与管道连接处用金属软管,套用6-3025 金属软管安装
该安装中还有遇冷凝水管连接处用橡胶软管,也套用该项,就是主材不同
3、防雨百叶的安装使用于钢百叶窗的安装,按照框内面积不同分别列项
4、在水泵的安装过程中,进出口还有两个软接,使用于第八册 软接
5、穿墙套管、刚性防水套管
这些是我一个字一个字打得,其实还有很多需要注意的,特别是机房的安装细节更多
我真心希望和大家交流,特别是山东的朋友们,青岛的更好
联系方式zrz3657_0@163.com
谢谢大家对我上面的问题进行指导
回复
fenger1112
2006年06月15日 09:54:37
4楼
楼上地说得很好,向你学习!我也是山东的,在济南做预算。
请教你问题:1.水泵前后两个软接是不是该套法兰式橡胶挠性接头?
2.各种冷水机组是套第九册还是第一册?要是第一册该如何套?
3.机房内的法兰、阀门是不是都得套第六册相应子目?
回复
pp-2006
2006年06月16日 10:25:55
5楼
1.水泵前后两个软接是不是该套法兰式橡胶挠性接头? -------是
2.各种冷水机组是套第九册还是第一册?要是第一册该如何套?------套用第一册,套定额是根据主机的重量来套的。
3.机房内的法兰、阀门是不是都得套第六册相应子目? -------是


回复
wl131488
2006年06月16日 11:14:27
6楼

我只针对浙江省的定额补充一下,可能各地有所不同:
2.各种冷水机组是套第九册还是第一册?要是第一册该如何套?------套用第一册,根据制冷量确定
3.机房内的法兰、阀门是不是都得套第六册相应子目? -------要看是什么机房,如锅炉房、水泵房套用第六册,如是空调机房就是套用第八册了。
回复
pp-2006
2006年06月16日 11:48:27
7楼
恩,楼上补充的恰到好处
回复
denisenet
2006年06月17日 10:14:53
8楼
请问各位大侠:
全热交换器在实际安装过程中每个吊杆上都要加减振器.在做预算时用不用单独计算,在定额中好像也没有这项.
回复
zrz3657_0
2006年06月17日 21:13:02
9楼
1.水泵前后两个软接是不是该套法兰式橡胶挠性接头?
2.各种冷水机组是套第九册还是第一册?要是第一册该如何套?
3.机房内的法兰、阀门是不是都得套第六册相应子目?
回答上的问题:(站在山东省定额考虑)
第一个问题 是
第二个问题 套第九册 根据不同类别的机组 按照重量或制冷量套用 --定额上有说明的
第三个问题 套用第六册
其实套用那册定额, 现在以不重要了,重要的是那册更贴近实际
回复
zrz3657_0
2006年06月17日 21:18:42
10楼
非常感谢斑竹对我的留言的肯定。
我将更加支持该版,大家有什么空调预算方面的问题,尽管提
回复
wl131488
2006年06月17日 21:22:35
11楼

话是这么说,自己如果是高手的话,当然是可以做些手脚,灵活运用,不过这是在论坛里,是大家学习进步的地方,我觉得还是应该该怎么做就怎么做,至少自己心里得清楚,不然怎么去忽悠别人呢,呵呵。
回复

相关推荐