我查了许多书,“进行上部结构吊装时,柱杯口灌浆强度不得小于设计强度的70%或强度达20N/mm2”,请问:okok.org 1.为何规定是70%,其理由是什么?okok.org 2.有没有经验提前进行上部结构吊装(本工程上部分钢结构,约60m高,最大弯矩3000KN.m,柱约30t/个,框架梁15t/个)? 3.按规范要求钢柱可直接座在杯口内的找平层上,是否会因为钢柱底板不平整而导致接触面不够从而破坏找平层?
我查了许多书,“进行上部结构吊装时,柱杯口灌浆强度不得小于设计强度的70%或强度达20N/mm2”,请问:okok.org
1.为何规定是70%,其理由是什么?okok.org
2.有没有经验提前进行上部结构吊装(本工程上部分钢结构,约60m高,最大弯矩3000KN.m,柱约30t/个,框架梁15t/个)?
3.按规范要求钢柱可直接座在杯口内的找平层上,是否会因为钢柱底板不平整而导致接触面不够从而破坏找平层?
2楼
1.规范之所以要求柱杯口灌浆强度不得小于设计强度的70%或强度达20N/mm2,是因为担心上部结构将力传给柱,侧向力导致柱发生偏移.
2.可以使用早强或高强的灌浆料或细石混凝土.
3.我个人觉得不是,可能与结构受力有关系.
回复
3楼
1. 工程拟采用先将第一层形成空间结构后再进行杯口灌浆,这样的话灌浆后隔12小时就进行次梁的安装,其理由是:次梁重量小,对已形成稳定空间结构的体系附加的弯矩小,不会因此而破坏杯口灌将。(此时不吊装上部结构,仅安装第一层的次梁)
3. 钢结构施工规范规定,如果柱直接落在基础支承面上(对本工程而言是杯口内的找平层),则支承面水平度要求达l/1000,柱就位后用0.8mm厚塞尺测量,柱底板与支承面接触面积应≥75%。
回复