箱变可否用于高层建筑的配电
binbin800810
2006年06月08日 18:33:50
只看楼主

我有一栋28层的纯住宅 高层,每层4户我想问问,箱变可不可以用于高层建筑的配电??我们这边没有具体的什么规定!

我有一栋28层的纯住宅 高层,每层4户
我想问问,箱变可不可以用于高层建筑的配电??
我们这边没有具体的什么规定!
免费打赏
xudi1234
2006年06月08日 19:41:41
2楼
箱变主要用于负荷小,且较分散的地方!比如:住宅小区、某些厂区等!
像楼主所说的工程,最好单独设变配电间!
回复
hhsscc
2006年06月08日 20:07:49
3楼

同意
回复
冷月弯刀
2006年06月08日 22:01:23
4楼
为什么不可以?
回复
crazyboy
2006年06月08日 22:41:46
5楼
主要也就能用在住宅上了。看这样子,估计楼主的情况也就是这栋楼自用的箱变吧
回复
mlpp419
2006年06月08日 23:42:52
6楼
最好在地下一层设变配电所,
一方面负荷较大,并且较集中,..
见识浅薄,请多多指教..
回复
cqy129129129
2006年06月09日 09:12:32
7楼
可以
回复
gjc1788
2006年06月09日 10:07:08
8楼
一般像楼主说的高层住宅的配电房都在房子的一楼或负一楼
回复
jeasonkang
2006年06月11日 08:37:34
9楼
这其中就涉及到什么情况下,可以用箱变,什么情况下用配电房的问题乐,如果是单栋的楼,我认为完全可以,如果在小区内部,我认为可以从其他的配电房引来,小区内的箱变数量我认为不宜多于3台,因为那样的话还不如建变电所经济和方便

个人意见,未看到有关的规定,请指教
回复
tanbangzi15
2006年06月12日 22:54:08
10楼
可以
回复
边城浪子8
2006年06月13日 08:49:12
11楼


我这边的供电局规定小区永久用电只能建立独立配电房,不能设计箱变
回复

相关推荐