【求助】一污水处理厂长期电压运行偏低,如何解决?
魔术师
魔术师 Lv.6
2011年08月05日 14:47:25
只看楼主

某污水厂经常出现电压比较低的情况,导致设备有时候无法正常启动,采用何种方案,可一次性解决电压不足的情况,影响运行。现测量了厂内电压 数据如下:配电室:362V 吸泥桥:352V提升泵:340V脱水间:359V从这些数据来看,提升泵的电压低于8%。配电室的电压低于5%。

某污水厂经常出现电压比较低的情况,导致设备有时候无法正常启动,采用何种方案,可一次性解决电压不足的情况,影响运行。
现测量了厂内电压 数据如下:
配电室:362V
吸泥桥:352V
提升泵:340V
脱水间:359V

从这些数据来看,提升泵的电压低于8%。配电室的电压低于5%。
song237358304
2011年08月05日 14:59:20
2楼
可能是配电室离变压器是太远,电缆选择界面小了,造成线路压降损耗,
还有一种肯能就是你变压器的调压出抽头没调好,变压器一般会引出+5%,0%,-5%的抽头,你们可也调以下试试。
回复
魔术师
2011年08月05日 15:09:04
3楼
您的意思是变压器的抽头接-5%?这样就能保证配电室的电压输出?另外,是不是所有的变压器都有此类的抽接头?

[ 本帖最后由 lr368816158 于 2011-8-5 15:44 编辑 ]
回复
machuanjun
2011年08月05日 16:39:33
4楼
你的问题讲的不是太清楚,你量的线电压处离变压器有多远,如果远,那你就再量一下离变压器最近的线路看看。
如果是自备变压器,近的一处电压正常,那就是变压器安装地点不在供电最佳半径,就是线路远了,那只有换粗线或考虑变压器重置。
如果电压都一样低(远与近),电压长期偏低,那就要看变压器上面的分接开关了,正常应接在II档,如果你看到的是在III档上把它调回来就行了。如果在II档上,把它调到I档上。注意调档要注意安全,最好找搞变压器来调,不然会损毁变压器或烧毁负载。
回复
wysh
2011年08月05日 20:20:17
5楼
调整变压器档位,提高电压后再看情况
回复
ztd001
2011年08月05日 20:46:34
6楼
10500 一档
10000 二档
9500 三档
好象是三档电压最高的吧。可以理解为高压进线调整,低压不变。
回复
ztd001
2011年08月05日 20:57:41
7楼
而且不管那一档,远和近电压也是不同的。远的要低一点
回复
jiangbo88
2011年08月08日 09:42:42
8楼
调电压吧,改变变压器的档位就可以了,原则是高往高调,低往低调。
回复
dxianyun
2011年08月08日 09:46:48
9楼
我感觉应该是线路过长而且截面偏小造成的,你可以查一下电线(缆)的载流量看看与现场是否匹配,再去找原因。
回复
魔术师
2011年08月08日 10:13:01
10楼
谢谢各位,我这就跟现场联系。
回复
cqluhai96321
2011年08月08日 10:16:21
11楼
1、检查高压进线电压值,2、调整变压器抽头,3、查看补偿柜是否长期满载,4、增大线径,