求助:穿路涵管埋设过高,能用什么办法补救
guanwenbiao007
2011年08月05日 12:45:15
只看楼主

道路和穿路涵为两个单位施工的,现道路灰土已完工,涵洞施工方擅自挖开灰土埋设管径1000的涵洞,但是管道埋设过高。管顶离开顶层灰土只有30CM。灰土上面还有一层水稳25CM。请教各位专家,如不重新埋设,还有什么方法可以补救。 本人想出几个方案:一、对管道进行360度砼包管。但成本太高。二、对管道顶部半段进行180度的砼包管,两侧回填灰土。 是否还有其他补救方法,请赐教!

道路和穿路涵为两个单位施工的,现道路灰土已完工,涵洞施工方擅自挖开灰土埋设管径1000的涵洞,但是管道埋设过高。管顶离开顶层灰土只有30CM。灰土上面还有一层水稳25CM。请教各位专家,如不重新埋设,还有什么方法可以补救。

本人想出几个方案:

一、对管道进行360度砼包管。但成本太高。

二、对管道顶部半段进行180度的砼包管,两侧回填灰土。

是否还有其他补救方法,请赐教!
免费打赏
juana286
2011年08月08日 10:11:38
2楼
1.路基开挖部分用灰土回填
2.管顶部分全部用混凝土回填,且上部25cm回填时需超出开挖边线1m ,并与下部连成一体。预防因沉降不匀造成路面裂缝
回复
若水
2011年08月08日 11:19:49
3楼
过路管长度不大,360全包也用不了多少混凝土。如果可以换管道的话,建议将1000的管换成几条小一点的管
回复
yzc0407
2011年08月08日 13:43:48
4楼
好问题,学习中,寻求合适解决办法
回复
zhouweihao_2011
2011年08月08日 14:46:06
5楼
学习中增长经验
回复
kissfang132007
2011年08月08日 21:12:12
6楼
学习下,高人多出来说说经验
回复
engsimon
2011年08月08日 23:05:52
7楼
如果管道改装困难,那建议还是用360度砼合土,不能省这成本,得保障路面质量。