我公司有几套小型的RO纯水制备装置,我不是膜处理方面的专家也不具备膜处理的知识和经验,但是领导还是把节水任务交代给我,经过我多方盘查和询问总算有点认识上的进步,但仅仅而已对于下定论和制定回用方案还欠缺理论和实践知识。因此烦请各位膜界高手指点一二。以下是处理流程:原水经预处理(双/多介质过滤器、活性炭过滤器、树脂软化器)再经两级RO反渗透制备纯水,最后到EDI。RO纯水排放浓水约20%。原水采用自来水:
我公司有几套小型的RO纯水制备装置,我不是膜处理方面的专家也不具备膜处理的知识和经验,但是领导还是把节水任务交代给我,经过我多方盘查和询问总算有点认识上的进步,但仅仅而已对于下定论和制定回用方案还欠缺理论和实践知识。因此烦请各位膜界高手指点一二。以下是处理流程:
原水经预处理(双/多介质过滤器、活性炭过滤器、树脂软化器)再经两级RO反渗透制备纯水,最后到EDI。
RO纯水排放浓水约20%。
原水采用自来水:
PH(酸碱度) N/A 6.76 6.5
Totql Hardness总硬度 mg/L 22 21.7
Total Dissolved Solid溶解总固体 mg/L 52 52
Fe铁 mg/L 0.06 0.06
Mn锰 mg/L 〈0.05 <0.01
Cn铜 mg/L 0.02 <0.01
Zn锌 mg/L 〈0.05 0.056
Hg汞 mg/L 0.01 <0.0005
Cd镉 mg/L 〈0.03 <0.01
Cr(6+)铬 mg/L 〈0.004 <0.01
Pb铅 mg/L 3.4 <0.01
AL铝 mg/L 0.012 <0.01
Ag银 mg/L 〈0.3 <0.01
Dissolved Oxygen溶解氧 mg/L 〈0.1 <0.01
bacteria细菌 cfu/ml 0 N/A
有机碳TOC PPd 50 <0.04
请问各位大侠能不能直接将RO浓水回用至预处理前的原水?或者是经过怎么处理才能如此回用?谢谢!qq:8171705
12楼
楼主做怎样的纯水?自来水的水质已经很不错了,还二级反渗透么?
回复
13楼
EDI→RO→部分用水(道路浇洒水、设备循环用水等等)
回复
14楼
1、一级RO浓水相对于二级浓水来说会比较大,可以用来冲洗预处理系统(砂碳或UF)但应该注意浓水中残余阻垢剂或相关离子的含量是否超标
2、一般来说二级RO浓水可以回到一级RO前面即可
3、对于EDI的浓水来说,如果你采用的是类似E-CEEL的膜堆的话,浓水可以回到二级RO或一级RO前面(对于这类EDI由于其浓水和极水是分开的,所以EDI深水并无氢气之类的气体),极水量很小可以直接排放。如是采用类似IONPURE的膜堆的,浓水也可以回到RO前面(由于这类EDI膜堆浓水和极水是并到一起通过一个出品出来的,故可能会含有氢之类的气体)应该注意回流水箱是非密闲的。对于EDI浓水回流到EDI进水的话,暂且不讨论会不会对EDI造成损害,但肯定会影响EDI出水水质。
4、对于小型系统,由于废水流量都不会太大,所以最好衡量相关投资或水质情况来确定有没必要全部回流或作为其它用水。
回复
15楼
ding
回复
16楼
楼主,如果这个数据是原水的水质,你可以告诉你们领导,你们上设备时就被这家水处理公司忽悠了,这个工艺是赶时髦的做法,而你这TDS只有52的原水根本不应该上RO,更不要说两级RO+EDI……
不知你的装置有多小,你干脆一不做二不休再上一套RO处理浓水,进水TDS仅262mg/l,回收率75%以上哟
回复
17楼
回流至原水完全没问题,但是可以用水箱收集起来,对于处理设备进行反洗,以节约用水
回复
18楼
高,高,高,实在是高,今天真是开眼了。技术又提高了一些。谢谢!
回复
19楼
学到不少东西,了解很多新名词!
回复
20楼
有想法
基本上和我想的差不多
还得学习啊
回复
21楼
好帖
以前浓水都是排啊
现在看真有点浪费
回复