热水循环泵安装在回水上。
seatron
seatron Lv.2
2011年08月04日 23:45:10
只看楼主

工地买了一台小型锅炉,提供管理员与工人热水洗澡,领导我让设计一下管线,我增加循环泵,想加个循环泵以便立即出热水。现在有这个方案是否可行:把泵安在回水管的末端,循环回的水汇入热水器冷水进水管,一起重新加热,等于起“吸”的作用。

工地买了一台小型锅炉,提供管理员与工人热水洗澡,领导我让设计一下管线,我增加循环泵,想加个循环泵以便立即出热水。现在有这个方案是否可行:把泵安在回水管的末端,循环回的水汇入热水器冷水进水管,一起重新加热,等于起“吸”的作用。
锅炉水系统.jpg

锅炉水系统.jpg

免费打赏
weizhijun_110
2011年08月05日 09:01:20
2楼
放在回水管路上是对的,一般来说都是会放在回水管路上,同时设置温度传感器控制循环泵的启停。
回复
sybxbjb
2011年08月05日 09:48:55
3楼
如果热水器的出水管没有装泵加压,为了循环在回水管装循环泵是正确的,在回水管上安装温控器启闭循环泵可以保证最大用水时的流量.
回复
慈悲
2011年08月05日 10:25:38
4楼
楼主的想法的对的
回复
xingyue123jy
2011年08月05日 10:42:37
5楼
我想问一下 为什么按在回水上 不安在供水上
回复
banni3636
2011年08月06日 11:58:50
6楼
供水压力够的话,就不用安了呀
回复
xyn123
2011年08月06日 16:26:14
7楼
安装正确,学习了。
回复
lgh6808
2011年08月09日 17:01:34
8楼

从上图看,不会出现这种现象。根据上图看是无压生活锅炉,其加水点压力基本与自来水进水压力接近。
回复
zzm13480590690
2011年08月11日 11:33:33
9楼
既然锅炉是无压锅炉,那锅炉的出水就会无压,如何让锅炉出水达到一个比较高的扬程呢?若是靠回水管上的泵的吸程,是远远不够的。假如把泵装在锅炉的出水管上,就是把无压锅炉的水加压加到一个高的扬程,然后回水通过重力作用自己流回锅炉,感觉更合适。。
回复
jishudana
2011年09月05日 11:33:23
10楼
安装在回水管上的原因也没人回答啊
回复
听歌小王子
2016年07月27日 23:36:28
11楼
非常不错的资料,谢谢。
回复

相关推荐