防排烟问题
bingbing790816
2006年06月08日 11:06:10
来自于通风排烟
只看楼主

请教各位:18层的住宅楼,楼梯间地上部分采用的是自然排烟,合用前室采用机械送风系统(-1层--18层一个系统),而地下室的楼梯间为封闭楼梯间无窗,不能自然排烟,请问此地下室的楼梯间部分是否还需要单独设置一套正压送风系统??? (消防电梯与楼梯间的合用前室已设有正压送风系统,)

请教各位:18层的住宅楼,楼梯间地上部分采用的是自然排烟,合用前室采用机械送风系统(-1层--18层一个系统),而地下室的楼梯间为封闭楼梯间无窗,不能自然排烟,请问此地下室的楼梯间部分是否还需要单独设置一套正压送风系统??? (消防电梯与楼梯间的合用前室已设有正压送风系统,)
zhangxin135
2006年06月08日 11:10:36
2楼
需要,因为很有可能在首层楼梯间已用防火门分隔
回复
hhbox
2006年06月09日 15:09:25
3楼
首先和建筑明确是按封闭楼梯间还是防烟楼梯间设计,然后在依据相应规范决定!
回复
nky6666
2006年06月10日 09:25:26
4楼

同意