1、某110kV户外变电所,设有两台主变压器,二回电源进线(电源来自某220kV枢纽变电站的110kV出线),六回负荷出线。负荷出线主保护为速断保护,整定时间为T1;后备保护为过流保护,整定时间为T2;断路器全分闸时间为T3。请说明在负荷出线回路导体选择时,验算导体的短路热效应的计算时间应采取下列哪项?(A)T1+T2+T3 (B)T1+T2 (C)T2+T3 (D)T1+T32、假设110kV主接线形式为双母线接线,试分析说明验算110kV导体和电器的动稳定和热稳定所用的短路电流应按以下哪种运行工况考虑?
(A)T1+T2+T3 (B)T1+T2 (C)T2+T3 (D)T1+T3
2、假设110kV主接线形式为双母线接线,试分析说明验算110kV导体和电器的动稳定和热稳定所用的短路电流应按以下哪种运行工况考虑?
(A)110kV系统最大运行方式下两台主变并列运行
(B)110kV系统最大运行方式下双母线并列运行
(C)110kV双母线并列运行
(D)110kV母线分列运行
对于第1题,不确定选C还是选D,主要是不清楚主保护为速断保护是否有死区?
对于第2题,可能发生最大短路电流不太确定是A还是B?
麻烦高人解答?不胜感激!