2006年专业案例真题求教!
vmssms
vmssms Lv.7
2011年08月04日 22:43:42
只看楼主

1、某110kV户外变电所,设有两台主变压器,二回电源进线(电源来自某220kV枢纽变电站的110kV出线),六回负荷出线。负荷出线主保护为速断保护,整定时间为T1;后备保护为过流保护,整定时间为T2;断路器全分闸时间为T3。请说明在负荷出线回路导体选择时,验算导体的短路热效应的计算时间应采取下列哪项?(A)T1+T2+T3 (B)T1+T2 (C)T2+T3 (D)T1+T32、假设110kV主接线形式为双母线接线,试分析说明验算110kV导体和电器的动稳定和热稳定所用的短路电流应按以下哪种运行工况考虑?

1、某110kV户外变电所,设有两台主变压器,二回电源进线(电源来自某220kV枢纽变电站的110kV出线),六回负荷出线。负荷出线主保护为速断保护,整定时间为T1;后备保护为过流保护,整定时间为T2;断路器全分闸时间为T3。请说明在负荷出线回路导体选择时,验算导体的短路热效应的计算时间应采取下列哪项?
(A)T1+T2+T3 (B)T1+T2 (C)T2+T3 (D)T1+T3

2、假设110kV主接线形式为双母线接线,试分析说明验算110kV导体和电器的动稳定和热稳定所用的短路电流应按以下哪种运行工况考虑?
(A)110kV系统最大运行方式下两台主变并列运行
(B)110kV系统最大运行方式下双母线并列运行
(C)110kV双母线并列运行
(D)110kV母线分列运行

对于第1题,不确定选C还是选D,主要是不清楚主保护为速断保护是否有死区?
对于第2题,可能发生最大短路电流不太确定是A还是B?

麻烦高人解答?不胜感激!
免费打赏
vmssms
2011年08月04日 22:44:11
2楼
希望高人赐教。
回复
wboy8759
2011年08月05日 09:48:29
3楼
Question 1 is D, the second is A.
回复
vmssms
2011年08月05日 12:32:42
4楼
楼上的请说明下解题过程,谢谢!
回复
zxfddz
2011年08月08日 17:34:47
5楼
应该是C,B
1.指导书P233是后备加全分闸时间
2.双母线并列运行时,X阻抗小,短路电流就大
回复
zxfddz
2011年08月08日 17:57:25
6楼
哪来的历年真题?能否发份给我,不胜感激。邮箱 441390580@qq.com
回复
bin43961
2011年08月12日 13:28:55
7楼
应该是变压器并列运行,这样短路容量变大,短路电流自然变大。毫无疑问!
回复
zyzanddy
2011年08月13日 08:23:11
8楼


赞成!
回复
vmssms
2011年08月13日 09:41:17
9楼
谁能给个有说服力的答案啊!
回复
rdj1
2011年08月13日 12:12:39
10楼
速断保护是有死区的因此第一题应为答案为C
回复
vmssms
2011年08月13日 13:01:44
11楼
请问速断保护有死区,出自哪里的?麻烦告知,谢谢。