请教高规6.4.6条第二款“底层柱刚性地面上、下各500mm的范围”
shanshuishou
shanshuishou Lv.12
2011年08月04日 18:45:20
只看楼主

请教高规6.4.6条第二款“底层柱刚性地面上、下各500mm的范围”,那不就是500+500=1000mm吗?还是刚性地面到基础顶的距离+500mm。谢谢啦。。。

请教高规6.4.6条第二款“底层柱刚性地面上、下各500mm的范围”,那不就是500+500=1000mm吗?
还是刚性地面到基础顶的距离+500mm。
谢谢啦。。。
免费打赏
iphoenix
2011年08月05日 14:08:10
2楼
我是这样理解的,各种计算方法先单独算一下,再把结果取个并集,凡并集内所有区域都需要加密,不知道我表达清楚没
回复
linjint
2011年08月06日 09:21:04
3楼
QQ截图未命名.jpg
有关刚性地坪的做法请参看
关于《砌体结构设计规范》GB50003颁行后反馈意见及相关问题的处理意见:
刚性地坪,按相关规范规定:基础以上墙体两侧的回填土应分层回填压实(回填土和压实密度应符合国家有关规范的规定),在压实土层上铺设的砼面层厚度不小于150mm。
回复
吖俊
2011年08月06日 09:43:50
4楼
从字面上看是上下各500mm范围啊
回复
hu392021014
2011年12月30日 18:23:24
5楼
是上下各500mm,你理解误区在于把各个条件单独化了,实际上有部分条件是要叠加的。当然不是纯粹的叠加,重合的部分要记得减掉!
回复
靖多多
2014年10月27日 15:56:43
6楼
11G101-1第61页底层刚性地面上下各加密500与抗震KZ、QZ、LZ箍筋加密范围,如何取舍呐?
回复
hujiqun
2015年07月17日 13:36:04
7楼
本帖最后由 hujiqun 于 2015-7-17 13:42 编辑

二楼比较形象,只是实际中并不一定是Hn/3+上下各500,重复的要扣除,就看刚性地面的具体位置了。另外上下各500说明还要计算中间刚性地面本身的厚度啊!
回复
shixingshangjiang
2015年07月18日 11:21:01
8楼

多谢楼主贡献资料
回复

相关推荐