PE线径
dongkai9805
2011年08月04日 16:47:44
只看楼主

配电柜门上的PE线线径应该是多大的? GB7251.1-2005的7.4.3.1.5规定的是和电源导线最大截面积有关,从S一直到10方。I<=20 S20<=25 2.5平方25<=32 432<=63 663其他标准也有用10平方编织线的,也有16平方的。 有哪位可以把这个问题告诉下,多谢了。

配电柜门上的PE线线径应该是多大的?

GB7251.1-2005的7.4.3.1.5规定的是和电源导线最大截面积有关,从S一直到10方。
I<=20 S
20 25 32 63 其他标准也有用10平方编织线的,也有16平方的。


有哪位可以把这个问题告诉下,多谢了。
免费打赏
踏雪
2011年08月04日 17:18:38
2楼
配电柜柜体与配电柜门的连接,从防雷设计规范上好像没有找到,但我认为用2.5--6mm2的就足够了
这个和电源线线径是没关系的,其实不连也是可以的
PE的主要作用是使金属导体或设备外壳之间的电位差相等或相近。
跟线径没有太大的关系,只和长度有关。
2010防雷设计规范 对等电位连接线、PE线、浪涌保护器接地线等,比从1994(2000版)的线径都做了相应的减小
回复
北方郎
2011年08月05日 10:36:02
3楼


配电柜柜体与配电柜门的机械连接不是可靠的电气连接,为了防止电击,必须做等电位连接!
回复
jiangbo88
2011年08月05日 10:55:38
4楼
同意你的看法,顶一顶。
回复
dongkai9805
2011年08月23日 16:29:12
5楼
现在高人都不愿发表意见了
回复