这样的情况需要接地吗?
skysai
skysai Lv.10
2011年08月04日 15:36:59
只看楼主

高压电流互感器是双绕组的,现只需接一个绕组,接了线的绕组已经接了地。另一个绕组已经短接了,短接的绕组还需接地吗?望高手指点指点!!!!

高压电流互感器是双绕组的,现只需接一个绕组,接了线的绕组已经接了地。另一个绕组已经短接了,短接的绕组还需接地吗?
望高手指点指点!!!!
免费打赏
ss756433544
2011年08月04日 15:59:07
2楼
就一根线的事。。LZ难道还怕浪费这一根线??接起来总比不接好。。
回复
wysh
2011年08月04日 20:33:05
3楼
需要接地
回复
xxyyai
2011年08月05日 09:42:44
4楼
必须短接接地
回复
skysai
2011年08月05日 10:45:20
5楼
不是浪费不浪费的问题,而是之前我们用了几个,我们是没有接地的,耐压测试时可以通过;而今次就不行了,而且放电好严重,所以才有甘噶问题啊!!
回复
gshjok
2011年08月05日 11:28:19
6楼
无所谓,无所谓。
回复
启明双子
2011年11月09日 12:21:19
7楼
一定要接地的,电流互感器二次侧必须接地