高压电流互感器是双绕组的,现只需接一个绕组,接了线的绕组已经接了地。另一个绕组已经短接了,短接的绕组还需接地吗?望高手指点指点!!!!
高压电流互感器是双绕组的,现只需接一个绕组,接了线的绕组已经接了地。另一个绕组已经短接了,短接的绕组还需接地吗?
望高手指点指点!!!!
2楼
就一根线的事。。LZ难道还怕浪费这一根线??接起来总比不接好。。
回复
3楼
需要接地
回复
4楼
必须短接接地
回复
5楼
不是浪费不浪费的问题,而是之前我们用了几个,我们是没有接地的,耐压测试时可以通过;而今次就不行了,而且放电好严重,所以才有甘噶问题啊!!
回复
6楼
无所谓,无所谓。
回复
7楼
一定要接地的,电流互感器二次侧必须接地
回复