一条通道,高10米,主梁高1.5米,空调风管高1.5米,通道宽6.5米。上空管道众多,情况复杂。请问这样的情况下应如何布置火灾探测器?

一条通道,高10米,主梁高1.5米,空调风管高1.5米,通道宽6.5米。

上空管道众多,情况复杂。

请问这样的情况下应如何布置火灾探测器?
免费打赏
zhh_1977
2006年06月08日 08:37:15
2楼
不会不吊顶了吧?吊顶下安装就可以啊,闷顶内看设备重要情况决定设置或不设置
回复
a31004083
2006年06月08日 16:39:18
3楼
可以用感烟探测器,一般探测高度可达到12米
回复
angel.shi
2006年06月08日 22:24:12
4楼
如果上面不好施工的话,可以用红外对射感烟探测器。或者是火焰探测器。如果有吊顶的话就好做了,直接在吊顶下面做,上面1.5米,没有易燃物的话可以不用上探测器了!
回复
angel.shi
2006年06月08日 22:28:58
5楼
24.5.1.17 在下列场所可不安装感烟、感温式火灾探测器:
(1)火灾探测器的安装面与地面高度大于12m(感烟)、8m(感温)的场所。
(2)因气流影响,靠火灾探测器不能有效发现火灾的场所。
(3)天棚和上层楼板间距、地板与楼板间距小于0.5m的场所。
(4)闷顶及相关吊顶内的构筑物和装修材料是难燃型的或者已装有自动喷水灭火系统的闷顶或吊顶的场所。
(5)难以维修的场所。