标高变动,要设计方出证明吗?
bhm-316
bhm-316 Lv.2
2006年06月07日 20:02:51
来自于甲方业主
只看楼主

我们的工程,原设计室内标高比室外要高300mm,后来我们改为450mm工程概况:独立基础,全框架,四层,总建筑高为14.4,长25.4m,宽8.64m 原设计基础埋深为1.5(室内)如从室外算应是1.2m.现改后就是1.5(室内)如从室外算就是1.05。 不知这样更改可否?要设计方出证明吗?

我们的工程,原设计室内标高比室外要高300mm,后来我们改为450mm
工程概况:独立基础,全框架,四层,总建筑高为14.4,长25.4m,宽8.64m
原设计基础埋深为1.5(室内)如从室外算应是1.2m.现改后就是1.5(室内)如从室外算就是1.05。
不知这样更改可否?要设计方出证明吗?
免费打赏
ding6938
2006年06月08日 07:51:58
2楼
你要说的清楚点,到底变的是哪一项.场地外标高不变,还是室内地坪不变,从你描述上是在室内地坪不动的情况下,场外地坪下降,可以的.但是有设计变更的.什么东西改动都要有设计联系单的.
回复
simonsui
2006年06月08日 09:31:00
3楼
要出设计变更
回复
syc621101
2006年06月08日 14:40:30
4楼
看字面意思是要提高室内地坪标高,要看是否影响室内净高的使用、门窗、管线等等受不受影响,还是出个设计变更为好,因为你弄不清楚,所以你担不了这个责任,慎重考虑。
回复
hchaaahm
2006年06月08日 15:06:59
5楼
通知设计院,重大情况。
这个不是小变动,需要放大独立基础!希望老兄还没施作。
回复
lyl_361128
2006年06月09日 06:35:29
6楼
两个问题
1.室内标高升高整个建筑升高与周围违筑有否关系?
2.室外标高要与整个规划有关?
如果是第一种、看来问题不大0.15m也没什么:
如果是第二种、看人行道受不受影响、有否调整余地;
估计是第一种、整个建筑升高;
当然耍设计认可、出设计更改通知,或由甲方提出更改、设计认可。
回复
bhm-316
2006年06月13日 15:56:39
7楼
谢谢各位的热心解答,我已和设计院联系!他们已认可。
回复
hchaaahm
2006年06月13日 16:30:45
8楼
恭喜,有点恐吓你了,但,这是为你好。
回复

相关推荐

APP内打开