知道室内设计状态是28°C,湿度55%,对应露点温度是18.1°C。那么我的送风状态点可不可以这样来:我假设送风点温度19°C,相对湿度45%,这样我就得出两个状态点的焓值,那么我就可以算出风量;假如按热湿比得出的送风状态点是温度19°C,相对湿度90%,这样算出的风量远大于相对湿度45%的时候。那么如果我要送风点温度19°C,相对湿度45%的时候选设备,能选出来么?
大涵差小风量与小涵差大风量的问题而已
理论上:不按热湿比线送风必然导致温度或者湿度有偏差
回复
3楼
刚来学习的
回复
4楼
好低级的问题
回复
5楼
送风状态和你的空气处理过程有关
比如你是用表冷器降温的,那么出风温度要达到19度,表冷器表面温度肯定还要更低,那么势必会凝露。经过凝露后的空气,其相对湿度就在90%左右(机器露点)。
当然你也可以使表冷器的温度维持在高于露点温度的状态,那么送风相对湿度不会到90%以上。但这个时候的送风温度就高了,空气中的含湿量也不会变化(因为没有凝露)。
所谓热湿比,其实也就是在空气处理的过程中存在热负荷与湿负荷,无非两者之间所占比例多少的问题。既然要处理空气中的湿负荷,那么送风状态点就不是你自己随心所欲想定多少就多少了
回复
6楼
有时热湿比线和90%线的交点低于露点温度了,那就要再选温度大于露点温度的送风温度,但对应的相对湿度可能就80%,这个又说明什么指标?
回复
7楼
对于舒适性的空调系统,送风状态点在机械露点,也即相对湿度90%~95%,这个点的位置必须根据热湿比画出热湿比线,热湿比线与相对湿度90%线相交的点,就是送风状态点。这是最基本的空气调节处理过程了。
对于工艺性空调系统,为了实现室内温湿度能控制在一定精度范围内,需采用小温差大风量的空气处理设备,一般通过二次回风的方式,提高送风温度和加大送风量。
送风状态点不是通过假设确定的,得要通过计算来确定。建议你把设计手册相关内容看一看。
回复
8楼
送风点温度19°C,相对湿度45%,,如果这样的话,应该是处理到很低的温度再再热,能耗不是一般的大
回复