各位高手们好!小弟最近见一台变频设备,380V的输入端是VV3*50+2*25电缆,接在160A开关上。变频设备输出端变成242V的电压接在一个630A开关上,再从630A开关上接3条VV3*120+70电缆到3个设备上。请问这样合理吗?

各位高手们好!小弟最近见一台变频设备,380V的输入端是VV3*50+2*25电缆,接在160A开关上。变频设备输出端变成242V的电压接在一个630A开关上,再从630A开关上接3条VV3*120+70电缆到3个设备上。请问这样合理吗?
zhangyiyuan002
2011年08月04日 18:03:50
2楼
不合理,照你的意思是说,你一个变频器带三个电机。这肯定有问题啊
回复
lingxuct
2011年08月04日 19:43:55
3楼
楼主是不是到埃及去了,怎么发现“金字塔”了?
回复
北方郎
2011年08月04日 19:54:08
4楼
太可怕了,变频器当变压器使用了!!!
回复
北方郎
2011年08月04日 19:55:43
5楼
经查变频器相关厂家推荐图纸,变频器1拖3也是可以的,不过不能这么接。
回复
lfl2457
2011年08月06日 07:33:56
6楼
那按正常的接线该怎样接呢?那个设备变频变压后是接在该设备上的一个数630A的开关上呀,设备厂家应当不会把设备搞错呀