管道内压力如何计算?我公司计划用河水代替地下水,公司边上就有一条河,打算用水泵抽取河水,压入30米高的水塔,采用UPVC管,不知道UPVC管能不能承受压力,而且管道从河里到水塔要绕过一个车间,敷设管道150米,加上水塔高度,大概180米,采用UPVC管行不行?

管道内压力如何计算?我公司计划用河水代替地下水,公司边上就有一条河,打算用水泵抽取河水,压入30米高的水塔,采用UPVC管,不知道UPVC管能不能承受压力,而且管道从河里到水塔要绕过一个车间,敷设管道150米,加上水塔高度,大概180米,采用UPVC管行不行?
shaohuizhang919
2006年06月07日 19:06:02
2楼
假若从水面到水塔底的高程为10m,选用直径为50的PVC-U管,计划抽10方水/小时。计算管道的沿程水损约10m,加上高程10+30=40m,再加上底阀和过滤器水损12m,总的扬程也只有63m,也就是说管道的内压力最大为63m,选用1.0mpa的PVC-U完全能满足要求,常用PVC-U管承压还有1.25mpa和1.6mpa的规格。为什么用PVC-U管不行?不行的只是PVC-U管不能外露在地面,必须地埋。除水塔高度改用镀锌管外,其它的都可以用PVC-U管。
回复
lxh20050601
2006年06月08日 09:30:37
3楼
看来二楼的老兄搞过设计,说得也挺好。但可能你没有搞过施工及监理,对现场的各种情况不是很了解。我的建议是:如果你设计的是临时用的,吸用几个月就可以选用,如是永久工程最好不要用,这种管材,最大的毛病是接口部分。很难保证在打压试验中不漏水。以后在运行过程中可得经常维修。最好用钢管,不要在乎投资问题。否则以后有你忙的了,我也是搞设计的,但设计人员最好能搞监理几年,多了解实际应用情况。
回复
shaohuizhang919
2006年06月09日 14:32:41
4楼
可能你没有完全说对,我搞设计也要搞施工,我不是设计院的人。用钢管输水当然可以,只是造价要高一点。钢管安装通常都比PVC-U管麻烦,给水管一般都要镀锌,镀锌管监理不会允许你焊接,你只能套丝。大于50的PVC-U管有插接的,安装起来较方便。如果工程造价不限制,当然用钢管的耐久性和耐水锤压力要更好一些。但是钢管安装也不见得打压就一定不漏水,要是你搞的工程全都能保证打压都不漏水的话,监理也就不会要你填管道试压记录了。楼主问的问题是PVC-U管能不能用?我看是能用的,只是如果你要确保管道的安全性,你可以在投资许可的情况之下加大一级压力规格。我想,要是PVC-U管不能用于给水,国家制定的给水用PVC-U管标准就应该废出了。