1.作业层端部脚手板探头长度应取150mm,其板长两端均应与支承杆可靠地固定。问什么是脚手板探头长度?2. 在附图1中标注5建议铺什么板及尺寸(引用规范:作业层脚手板应铺满、铺稳,离开墙面120~150mm)  3. 脚手板顺铺时,接头宜采用搭接;下面的板头应压住上面的板头,板头的凸棱外宜采用三角木填顺(没见过有做过,可有picture参考啊)3. 自顶层作业层的脚手板下计,宜每隔12m满铺一层脚手板——也就是说我不必要每布铺脚手板?那外墙装饰工作面不是没了

1.
作业层端部脚手板探头长度应取150mm,其板长两端均应与支承杆可靠地固定。问什么是脚手板探头长度?

2. 在附图1中标注5建议铺什么板及尺寸(引用规范:作业层脚手板应铺满、铺稳,离开墙面120~150mm)  

3. 脚手板顺铺时,接头宜采用搭接;下面的板头应压住上面的板头,板头的凸棱外宜采用三角木填顺(没见过有做过,可有picture参考啊)
3. 自顶层作业层的脚手板下计,宜每隔12m满铺一层脚手板——也就是说我不必要每布铺脚手板?那外墙装饰工作面不是没了
4. 高度在24m以上的封闭型脚手架,除拐角应设置横向斜撑外,中间应每隔6跨设置一道。设置横向斜撑不是阻碍通行了?必须做吗

免费打赏
csccbjs
2011年08月04日 06:29:16
2楼
可查JGJ 130-2011 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范
回复
bao6681435
2011年08月04日 20:10:05
3楼
我就是看的此规范有所疑问啊,与现场实际做的对不上
回复
vv19891025
2011年08月05日 13:43:15
4楼
规范怎么说你就怎么做 倒塌了 也不关你的事情
回复
yn283881960
2011年08月05日 17:04:33
5楼
一切按着规范的要求来做
回复
hongzhong1986
2011年08月07日 09:55:45
6楼
1、探头板就是指伸出去的板,也就是悬挑的板。
4、斜撑在外表面,不会阻碍通行。
回复
magang1982
2011年08月07日 10:41:44
7楼
一些常见图片
回复
xue9090980
2011年08月07日 22:10:40
8楼
规范怎么说你就怎么做 倒塌了 也不关你的事情
回复
zxfw_08
2011年08月08日 10:20:39
9楼
看你那用的是槽钢啊?可要注意拉绳不能剩啊!
回复
鲲爸爸
2011年08月09日 11:42:37
10楼
大哥,麻烦您经常去工地现场跑跑、看看、问问……

哎呀呀,现在的大校生……

无语ing

回复
xuqiangdy
2011年08月09日 17:43:37
11楼
首先不知你身在何处,因为北方架体与南方架体做法有所不同。北方架体铺设大板,横向水平在纵向水平杆上面,南方架体则相反。北方架体铺板有探头板,即脚手板伸出支座小横杆的悬臂长度,当然脚手板必须与小横杆连接牢固,南方因设纵向水平杆,铺竹笆,用铁丝捆,所以不存在有探头板。附图1有5所说其它脚手板,可理解为窄的脚手板(大板),南方架体很少见这种作法,一般架体靠近建筑物,立杆距建筑物在200-250mm,小横杆只伸出立杆100mm满足要求即可,但很多伸出不到100mm,为保证施工安全,可在架体与建筑物空隙处设平网。每隔12M铺板,只是起防护作用,具体施工时,板必须跟着作业层搬运,保证作业层及作业层下一层都必须有板,南方架体铺竹笆,每个楼层满铺一层竹笆,不再搬运。横向斜撑是妨碍人员通行,但那是为保证架体横向刚度而设,一般我们在架体断开处(如龙门架、施工电梯接料平台处)设横向斜撑,真正在架体其它部位设置斜撑的很少。
回复

相关推荐