1.作业层端部脚手板探头长度应取150mm,其板长两端均应与支承杆可靠地固定。问什么是脚手板探头长度?2. 在附图1中标注5建议铺什么板及尺寸(引用规范:作业层脚手板应铺满、铺稳,离开墙面120~150mm) 3. 脚手板顺铺时,接头宜采用搭接;下面的板头应压住上面的板头,板头的凸棱外宜采用三角木填顺(没见过有做过,可有picture参考啊)3. 自顶层作业层的脚手板下计,宜每隔12m满铺一层脚手板——也就是说我不必要每布铺脚手板?那外墙装饰工作面不是没了
1.
作业层端部脚手板探头长度应取150mm,其板长两端均应与支承杆可靠地固定。问什么是脚手板探头长度?
2. 在附图1中标注5建议铺什么板及尺寸(引用规范:作业层脚手板应铺满、铺稳,离开墙面120~150mm)
3. 脚手板顺铺时,接头宜采用搭接;下面的板头应压住上面的板头,板头的凸棱外宜采用三角木填顺(没见过有做过,可有picture参考啊)
3. 自顶层作业层的脚手板下计,宜每隔12m满铺一层脚手板——也就是说我不必要每布铺脚手板?那外墙装饰工作面不是没了
4. 高度在24m以上的封闭型脚手架,除拐角应设置横向斜撑外,中间应每隔6跨设置一道。设置横向斜撑不是阻碍通行了?必须做吗
2楼
可查JGJ 130-2011 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范
回复
3楼
我就是看的此规范有所疑问啊,与现场实际做的对不上
回复
4楼
规范怎么说你就怎么做 倒塌了 也不关你的事情
回复
5楼
一切按着规范的要求来做
回复
6楼
1、探头板就是指伸出去的板,也就是悬挑的板。
4、斜撑在外表面,不会阻碍通行。
回复
7楼
一些常见图片
回复
8楼
规范怎么说你就怎么做 倒塌了 也不关你的事情
回复
9楼
看你那用的是槽钢啊?可要注意拉绳不能剩啊!
回复
10楼
大哥,麻烦您经常去工地现场跑跑、看看、问问……
哎呀呀,现在的大校生……
无语ing
回复
11楼
首先不知你身在何处,因为北方架体与南方架体做法有所不同。北方架体铺设大板,横向水平在纵向水平杆上面,南方架体则相反。北方架体铺板有探头板,即脚手板伸出支座小横杆的悬臂长度,当然脚手板必须与小横杆连接牢固,南方因设纵向水平杆,铺竹笆,用铁丝捆,所以不存在有探头板。附图1有5所说其它脚手板,可理解为窄的脚手板(大板),南方架体很少见这种作法,一般架体靠近建筑物,立杆距建筑物在200-250mm,小横杆只伸出立杆100mm满足要求即可,但很多伸出不到100mm,为保证施工安全,可在架体与建筑物空隙处设平网。每隔12M铺板,只是起防护作用,具体施工时,板必须跟着作业层搬运,保证作业层及作业层下一层都必须有板,南方架体铺竹笆,每个楼层满铺一层竹笆,不再搬运。横向斜撑是妨碍人员通行,但那是为保证架体横向刚度而设,一般我们在架体断开处(如龙门架、施工电梯接料平台处)设横向斜撑,真正在架体其它部位设置斜撑的很少。
回复