一般电路接线是 断路器 接触器 电机为什么不是 接触器 断路器 电机 呢

一般电路接线是 断路器 接触器 电机
为什么不是 接触器 断路器 电机 呢
免费打赏
ccc678
2006年06月07日 14:43:01
2楼
接触器短路靠谁保护?.....断路器故障跳闸后呢?接触器仍吸合,指示正常?
回复
x150534
2006年06月07日 16:58:05
3楼
受教
回复
加肥猫
2006年06月07日 17:55:48
4楼
接触器不具备保护功能,故障情况下,接触器不断开会影响二次回路元器件。
回复
hhsscc
2006年06月08日 09:36:23
5楼

好好练基本功
回复
x150534
2006年06月10日 10:20:16
6楼
感谢2,4,5楼