关于铝塑管埋地的问题
尔多
尔多 Lv.2
2003年05月10日 23:09:44
只看楼主

我是搞监理的,近日看图,设计图纸铝塑管在室内埋地有接头,根据CECS 105:2000建筑给水铝塑复合管管道工程技术规程中,4-设计中的4.1.5直埋敷设的管道应采用整条管道,中途不应设三通接出分支管,但5-施工中的5.3.13埋地敷设的管件应做外防腐处理。我觉得埋地管不应有接头,但是设计院说施工规程中允许埋地,请问同行,室内铝塑埋地可以有接头吗?

我是搞监理的,近日看图,设计图纸铝塑管在室内埋地有接头,根据CECS 105:2000建筑给水铝塑复合管管道工程技术规程中,4-设计中的4.1.5直埋敷设的管道应采用整条管道,中途不应设三通接出分支管,但5-施工中的5.3.13埋地敷设的管件应做外防腐处理。我觉得埋地管不应有接头,但是设计院说施工规程中允许埋地,请问同行,室内铝塑埋地可以有接头吗?
woya
2003年05月11日 00:09:10
2楼
不可以
回复
mniwq
2003年05月11日 19:17:12
3楼
可以
回复
1213
2003年05月11日 19:27:47
4楼
直埋敷设的管道应采用整条管道,中途不应设三通接出分支管
回复
小陈
2003年05月14日 14:59:24
5楼
不可以
回复
尔多
2003年05月14日 22:14:45
6楼
多谢各位,我也认为不行,但5.3.13埋地敷设的管件应做外防腐处理这句话怎么理解?
回复
1213
2003年05月14日 22:56:34
7楼
埋在找平层中不须防腐,埋在结构中须做套管
回复
尔多
2003年05月14日 23:02:55
8楼
to:1213,老兄,规程上说的是管件啊
回复
ltm
2003年05月14日 23:13:20
9楼
我认为不行,一般情况下,铝塑管管件为铜管件.其连接在经过一段时间使用后,特别是热水系统中,管件容易松动漏水,这在以往工程中多次出现.埋地敷设时不易发现.故埋地时不能有接头


回复
huangjiarui
2003年05月15日 14:07:42
10楼
管件都是铜的,你认为要做防腐吗
回复
尔多
2003年07月06日 19:50:00
11楼
铝塑管埋地是否能安装接头,有没有规范具体要求,哪位高手能指点一下,另外,埋地的铜管件防腐怎么做?