银行内的金库、箱包间、保险箱库消防如何考虑
8951
8951 Lv.3
2011年08月03日 17:19:19
只看楼主

银行内的金库、箱包间、保险箱库消防如何考虑,初步设计审查的时候不让用超细干粉,让用七氟丙烷。他们的体积分别为2223m³、2120m³、1386m³。想把气消间放在他们附近,可是他们的墙能穿管道吗?

银行内的金库、箱包间、保险箱库消防如何考虑,初步设计审查的时候不让用超细干粉,让用七氟丙烷。他们的体积分别为2223m³、2120m³、1386m³。想把气消间放在他们附近,可是他们的墙能穿管道吗?
免费打赏
8951
2011年08月04日 10:10:02
2楼
有人知道吗
回复
ai12345d
2011年08月04日 16:22:43
3楼
我只知道要做气体消防不能有水管进入,好像气溶胶也可以吧,七氟丙烷还要做泄压孔,这个比较麻烦。

[ 本帖最后由 ai12345d 于 2011-8-4 16:23 编辑 ]
回复
bihu15721
2011年08月05日 11:28:17
4楼
气溶胶吧,简单方便
回复
8951
2011年08月15日 16:02:17
5楼
初步设计评审的时候专家让作气体灭火,6、7层是电子计算机房,作气体灭火,专家说一个工程要统一
回复
juand2011
2011年10月22日 16:36:38
6楼
超细干粉这么实惠干吗不用啊!!
回复
8951
2011年10月24日 09:44:18
7楼
专家不让用...
回复
zhibo2020
2011年11月15日 16:48:41
8楼
这些狗屁专家啊,超细干粉灭火性能要比七氟丙烷好啊,又便宜!真是爱折腾,说不定这里有猫腻
回复
冰是水的灵魂
2011年11月17日 12:11:37
9楼
问题回答的可以