电气施工中金属软管的安装条件及长度要求?
寒塘鹤舞
2011年08月03日 16:49:40
只看楼主

以下几个疑问请前辈们指教:1、电气施工公共照明部分中,金属软管选用的条件是否有明确要求?如线盒与线盒之间、管线与管线之间能采用金属软管连通吗?2、在百度知道中有人提出电气配线工程中,金属软管使用长度不宜超过2M。但在电气施工质量验收标准规范中指出:金属软管安装时,应注意不得使软管损伤和松散;安装固定点均匀,直边间距不大于1M,拐弯处两端固定,弯曲半径不小于外径的4倍。金属软管的安装长度控制在多少为宜?是否有明确规范指出,规范名称及编号是多少?

以下几个疑问请前辈们指教:
1、电气施工公共照明部分中,金属软管选用的条件是否有明确要求?如线盒与线盒之间、管线与管线之间能采用金属软管连通吗?
2、在百度知道中有人提出电气配线工程中,金属软管使用长度不宜超过2M。但在电气施工质量验收标准规范中指出:金属软管安装时,应注意不得使软管损伤和松散;安装固定点均匀,直边间距不大于1M,拐弯处两端固定,弯曲半径不小于外径的4倍。金属软管的安装长度控制在多少为宜?是否有明确规范指出,规范名称及编号是多少?
3、在吊顶内采用金属软管施工是否需要涂防火涂料?
以上
免费打赏
dianqipanli
2011年08月03日 19:09:49
2楼
《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002
14.2.10金属、非金属柔性导管敷设应符合下列规定:
1.刚性导管经柔性导管与电气设备、器具连接,柔性导管的长度在动力工程中不大于0.8m,在照明工程中不大于1.2m。
..................
《低压配电设计规范》GB50054-95
5.2.7..........................
在建筑物的顶棚内,必须采用金属管、金属线槽布线。
回复
jiangbo88
2011年08月08日 10:02:04
3楼
北京地区是不大于0.8米,用于消防线路时要刷防火涂料。
回复
菲奥拉诺
2012年04月11日 13:48:10
4楼
验收规范中长度是不大于1.2米的
回复
binnozhang
2012年05月02日 10:12:54
5楼

学习了。。谢谢