请教各位大侠:有关于母线上的PT问题
qlshyn
qlshyn Lv.4
2011年08月03日 14:43:57
来自于继电保护
只看楼主

请教各位大侠: 1、10KV的进线回路装有电压互感器它与母线上的PT有何区别? 2、在判别分段母联备自投动作时取的电压是进线PT上的电压还是母线PT上的电压?是线电压还是相电压?

请教各位大侠:
1、10KV的进线回路装有电压互感器它与母线上的PT有何区别?
2、在判别分段母联备自投动作时取的电压是进线PT上的电压还是母线PT上的电压?是线电压还是相电压?
th0010
2011年08月03日 15:32:28
2楼
进线PT没有开口三角绕组输出;母线PT有开口三角绕组输出,作为消谐用,备自投取得的是母线电压和备用进线电压,相电压和线电压都行
回复
lingxuct
2011年08月04日 19:54:57
3楼
线路PT只有(A)相电压,是检有压或检无压和同期合闸用的,母线PT是低电压保护和母联BZT用的。

母联BZT肯定检测母线PT的电压,信号从电压继电器的接点取,是线电压!(只一个电压继电器接点动作BZT不会动作的)
回复
ykdq0236
2011年08月04日 23:51:01
4楼
1、进线PT用作为自动重合闸、监视线路有无电压或有时作计度用,接线方式前者为单相(接于线电压),后者计度为三相,V/V接线方式。母线PT作为电压监视、计量、接地保护、消谐等用,接线方式为V/V或Y0/Y0/厶,视具体需要确定。
2、母线分段的BZT取的电压是母线PT上的线电压。

[ 本帖最后由 ykdq0236 于 2011-8-5 09:49 编辑 ]