请教一个问题~!
moyanever
moyanever Lv.2
2011年08月03日 11:08:40
来自于建筑施工
只看楼主

现场发现如下问题,请教是否可以,如不可以怎样解决,请前辈赐教...

现场发现如下问题,请教是否可以,如不可以怎样解决,请前辈赐教... CIMG2344.JPG

CIMG2344.JPG

免费打赏
risan
2011年08月03日 12:03:22
2楼
接头未在规定区域连接,若接头达到I级接头的话可视为无接头
回复
moyanever
2011年08月03日 13:48:53
3楼
如果未达到一级接头需要怎么处理?使接头位置错开可以吗?
回复
qin.jq
2011年08月03日 18:32:36
4楼
机械连接一级接头,不受限制。二级接头,允许50%。
现场已经这样,返工损失太大,现场一般要求附加钢筋处理。
回复

相关推荐