防火卷帘供电问题
wengpeng
wengpeng Lv.6
2006年06月07日 08:46:23
来自于防雷减灾
只看楼主

一高层,防火卷帘较多,但分布比较集中,故采用树干式配电方式将多个防火卷帘串联供电(正常、备用电源2根主电缆截面不改变),但审图提出防火卷帘为重要负荷,规范GB50052-95第6.0.5条要求“部分较大容量的集中负荷或重要负荷,应从低压配电室以放射式配电”,如此说来,都要单独从配电室出线?如果防火卷帘非常多,岂不是一大堆电缆?大家都是怎么处理的?

一高层,防火卷帘较多,但分布比较集中,故采用树干式配电方式将多个防火卷帘串联供电(正常、备用电源2根主电缆截面不改变),但审图提出防火卷帘为重要负荷,规范GB50052-95第6.0.5条要求“部分较大容量的集中负荷或重要负荷,应从低压配电室以放射式配电”,如此说来,都要单独从配电室出线?如果防火卷帘非常多,岂不是一大堆电缆?大家都是怎么处理的?
免费打赏
ljj6363
2006年06月07日 09:49:30
2楼
恩,要学习,谁;来说说看
回复
tiger0010
2006年06月07日 09:59:51
3楼
消防负荷是重要负荷,我认为只要是在一个防火分区里的防火卷帘就可以使用同一回路。
回复
wengpeng
2006年06月07日 10:21:09
4楼
问题出现了,如果有多个防火分区,每个防火分区就2、3个防火卷帘,如何做呢?
相应工程:一高层,每层对应位置2台防火卷帘,共10层,即10个防火分区,难道要上20根电缆?
回复
gejils.w
2006年06月07日 10:42:29
5楼
这个问题恐怕要等大鼻山来回答了.
回复
加肥猫
2006年06月07日 17:49:20
6楼
我设计用每层应急电源带卷帘门没什么问题啊?审图公司看法看来有出入
回复
eyu1023
2006年06月07日 21:55:24
7楼
按规范来
回复

相关推荐