在下还是一个学生,想请教几个施工上的细节问题。1层高和板厚具体怎样控制的?2箍筋间距是怎样保证的?3板和梁的钢筋不是应该离底模有一定距离,这个距离怎么保证?即板梁钢筋怎样固定的?4墙柱模板的具体放线过程?(具体是怎样定位的?)5板的起拱是怎样实现的?谢谢!
在下还是一个学生,想请教几个施工上的细节问题。
1层高和板厚具体怎样控制的?
2箍筋间距是怎样保证的?
3板和梁的钢筋不是应该离底模有一定距离,这个距离怎么保证?即板梁钢筋怎样固定的?
4墙柱模板的具体放线过程?(具体是怎样定位的?)
5板的起拱是怎样实现的?
谢谢!
2楼
1、通过结构50线或100线,从建筑物几个角部拉50米钢卷尺引上,再通过水准仪将标高引测到柱筋上,作为控制结构标高及浇筑板厚(具体浇筑砼时,在柱50线位置互相拉线,尺量控制板结构标高。
2、按规定从梁、柱边5CM处设第一道箍筋,然后根据图集要求,该加密加密,尺量,在梁、柱角筋上用粉笔划线。
3、有一定距离,主要是砼保护层,在梁板筋下垫垫块,根据要求基础与上部主体结构垫块厚度不同。
4、多层从结构角柱引线,高层留放线孔,放线孔在梁柱轴线外侧50或100,避开梁柱结构,通过吊线锤或垂淮仪将控制底层控制轴线引到砼刚浇筑完的楼层,一般形状建筑物只需设一L型控制线工(留三个放线孔)或长方形(留4个对称放线孔),再根据控制轴线放出结构轴线及柱、墙板的细部线(用于支模及校核),剪力墙转角处弹控制线,用于保证大角的方正。具体过程一是实践,二是学习放线测量方案及放线工手册等手籍。
5、梁、板起拱通过模板支架的调整来实现的,有早拆头非常方便,只需旋转顶托,将结构标高从支座附近开始调整,逐步调整,到跨中为最大值。没有顶托,只能通过扣件来调整,精度不够。
回复
3楼
楼上回答得比较全面了
回复
4楼
说得比较全
回复
5楼
2楼说的很全,学习了
回复
6楼
说的很全面,基本上工地都是这样控制的。
回复