谁清楚架空线路设计中耐张塔上跳线绝缘子数量是怎么确定的。。。。。。。。。。。。。。。
谁清楚架空线路设计中耐张塔上跳线绝缘子数量是怎么确定的。。。。。。。。。。。。。。。
2楼
和直线塔悬垂绝缘子串的选择原则一样也是根据污秽等级来选择跳线绝缘子的型号及片数。因为跳线绝缘子串承受的荷载很小,因此都是选择70kN级的绝缘子。
回复
3楼
我说的是转角杆塔设计中,1基杆塔如何确定用几个跳线绝缘子串?比如90度转角用的是3个跳线绝缘子串。。。。能不能说明白点有没有资料可以学习的啊?
回复
4楼
可看《电力工程高压送电线路设计手册》
回复
5楼
手册上写的是形式和作用,具体数量也没有说!
回复
6楼
水泥杆如果是上子型布置,中相要加一串跳线串。如果是垂直布置,三相都各加一串。铁塔的情况就复杂一些。先说以前的老塔:0-30度,中相加一串;30-90度,中相和外角侧边相各加一串。新的典设塔:0-20度,三相各加一串;20-40度,中相和外角侧边相各加一串;40度以上,中相加一串,外角侧边相加两串。
回复
7楼
内角侧不用啊 离塔身距离肯定够 转角大主要看外角侧,中相跳线也用
回复
8楼
laserscan 发表于 2012-3-20 19:57 水泥杆如果是上子型布置,中相要加一串跳线串。如果是垂直布置,三相都各加一串。铁塔的情况就复杂一些。先 …兄弟,这个我在典设上面看过,忘记是那一段了,麻烦告知下!
回复