我设计一个17层住宅,有两根消防立管,请问在顶层和底层有必要布置成环状管网吗? 如果是3根立管呢? 谢谢!

我设计一个17层住宅,有两根消防立管,请问在顶层和底层有必要布置成环状管网吗?
如果是3根立管呢?
谢谢!
免费打赏
linyong64
2006年06月07日 09:15:43
2楼
需要布置成环状
规范上有规定高层建筑的室内消防给水管道应布置成环状(垂直或立体成环状)
保证供水干管和每条竖管都能双向供水。
三根立管也一样要成环状。
回复
guokeyu
2006年06月07日 18:31:12
3楼
指教了 呵呵 这里真是好地方啊