不同净化级别能不能共用一套空调系统
hnxujian
hnxujian Lv.3
2011年08月02日 17:05:46
只看楼主

请教大虾,不同净化级别的房间能不能共用一套净化空调系统,比如十万级和万级?

请教大虾,不同净化级别的房间能不能共用一套净化空调系统,比如十万级和万级?
免费打赏
ljxj840309
2011年08月08日 09:07:08
12楼
这个还真没有遇到,先学习了
回复
hxzezl
2011年08月08日 09:41:39
13楼
学习
回复
秋之feng
2011年08月08日 09:56:18
14楼
感觉关键在于设计是否符合要求
回复
techie_co
2011年08月08日 10:32:20
15楼
这是万万不能的,很简单 ,级别不同,他们的产尘量都不同,风量也不同。均匀的分配是个问题。。。
回复
huang-xinlian
2011年08月08日 10:39:08
16楼
除了医院手术室之外,其他的应该都可以。
回复
xwt58
2011年08月08日 15:45:07
17楼
严格来讲,不同净化级别区域要分别设置空调系统,但比如你十万级净化的区域较大,万级区域较小时,可以根据实际把它们并成同一个系统。
回复
高飞展翅
2011年08月09日 10:38:39
18楼
你这个问题提的得有前提条件呀。如:是什么用途?温湿度要求是否相同?新风量如何?房间正压值情况?简单说条件允许就可以!
回复
wenguodong
2011年08月10日 08:01:21
19楼
一级和二级手术室必须用独立净化空调系统,三级和四级手术室可以2—3间合用一个系统,各手术室应设独立排风系统;
回复
crazy_123456
2011年08月10日 13:04:49
20楼
能不能共用要看房间功能、类型、工艺需要等综合考虑,表贸然下结论;
不同行业洁净室有专门规范,不能混谈。电子、医药、手术室、电子机房、实验室等都有专门规范,要分类参考~
回复
shierage
2011年08月11日 12:41:42
21楼
从运行成本考虑,建议分开设计