请教大虾,不同净化级别的房间能不能共用一套净化空调系统,比如十万级和万级?
请教大虾,不同净化级别的房间能不能共用一套净化空调系统,比如十万级和万级?
2楼
能共用一套系统
回复
3楼
手术室与辅助用房是不能共用系统的,其他的没有硬性要求。
回复
4楼
不能共用,不同级别手术室承担的手术切口类别是不一样的,不利于以后使用
回复
5楼
这个问题太笼统了,很难给你确定的答案。
确切的说,洁净度只是决定空调系统分区的因素之一。还有很多因素需要考虑,如热湿负荷,工艺生产特点,系统容量大小,管道布置等等,不一而论。
单从洁净度的角度来说,相邻级别的空调系统是可以合用的,但需要注意低级别的空气亦是高级别的污染源之一。
回复
6楼
共用系统相当于提升低级别系统级别了啊。
全部按照10K级来做10K和100K当然没问题
回复
7楼
这是最简单的肯定不允许用,就拿百级和千级或千级和万级,不同的级别承担的手术切口类型是不一样的,调试和以后的使用都会遇到麻烦的,总风量减少,不代表两个房间的风量都会按一定比例减少的
回复
8楼
能共用一套系统,可以设置两个大支路,安装调节风阀,使风量合理分配。
回复
9楼
共用问题不是很大,关键是要设置合理,风量足够就OK了
回复
10楼
大家不要一提到洁净室就想到手术室,在工业企业中,高等级的洁净室也很普遍。
楼主说的共用问题,我的见解是 完全可以!
回复
11楼
针对楼主说的万级和十万级,感觉共用没问题,如果是千级和百级的共用,感觉还要考虑,个人认为洁净度较高的不适合共用。
回复