《高》表7.2.14注:N--重力荷载代表值作用下剪力墙的轴向压力设计值。可以用如下计算式计算吗?N=1.2Nk=1.2(N恒+0.5N活)。但是书中一些例题不计式中的1.2.哪种正确呢?
《高》表7.2.14注:N--重力荷载代表值作用下剪力墙的轴向压力设计值。可以用如下计算式计算吗?N=1.2Nk=1.2(N恒+0.5N活)。
但是书中一些例题不计式中的1.2.
哪种正确呢?
3楼
不是的 你的做法不对!重力荷载代表值不是设计值 求轴压比是应该用重力荷载设计值!重力荷载代表值等于1.0X恒载+0.5活载(假设没有其他活荷载,若有其他活荷载还应该继续加,例如有雪荷载时再+0.5X雪载),而求剪力墙的重力荷载设计值=1.2X1.0X恒载+1.4X0.5X活载,因为剪力墙的轴压比没有考虑地震作用!而求柱子的轴压比时就是1.2X(1.0X恒载+0.5X活载)+1.3X水平地震作用+0.5x竖向地震作用若高度大于60米 还应考虑风荷载
回复
4楼
同意上楼观点,楼主观点我个人不赞同。
回复
5楼
路过,学习了
回复