防排烟问题
bingbing790816
2006年06月06日 15:39:40
来自于通风排烟
只看楼主

请教各位:18层的住宅楼,楼梯间地上部分采用的是自然排烟,合用前室采用机械送风系统(-1层--18层一个系统),而地下室的楼梯间为封闭楼梯间无窗,不能自然排烟,请问此地下室的楼梯间部分是否还需要单独设置一套正压送风系统???

请教各位:18层的住宅楼,楼梯间地上部分采用的是自然排烟,合用前室采用机械送风系统(-1层--18层一个系统),而地下室的楼梯间为封闭楼梯间无窗,不能自然排烟,请问此地下室的楼梯间部分是否还需要单独设置一套正压送风系统???
zhangxin135
2006年06月07日 10:06:32
2楼
是的
这个楼梯间很有可能在首层是与地上的楼梯间用防火门分开的,所以不能利用地上的楼梯间自然排烟。
先和建筑沟通一下吧