XGN2柜内VS1开关是怎样和隔离开关实现机械联锁
hq_mz
hq_mz Lv.2
2006年06月06日 15:37:06
只看楼主

请教: 在XGN2柜内固定式VS1开关是怎样和上下隔离开关实现机械联锁的,最好有相关的图片或者是联锁机构的生产厂家。hq_mz@163.com

请教:


在XGN2柜内固定式VS1开关是怎样和上下隔离开关实现机械联锁的,

最好有相关的图片或者是联锁机构的生产厂家。


hq_mz@163.com
免费打赏
star5
2006年06月11日 20:25:51
12楼
就是用钢丝把分闸机构跟面板操作手柄连起来,一有操作马上就跳了,
就是用久了之后会松动
回复
yewei00
2006年06月12日 14:58:54
13楼
我们还是用的是钢丝,可是给我的感觉是钢丝用久了就不怎么可靠。有时跳不掉。
回复
hq_mz
2006年06月17日 10:08:39
14楼



我觉得也是这样。可能用硬联锁会好一些。

在此谢谢各位朋友的指点。

谢谢!
回复
slzjf
2006年12月23日 17:03:45
15楼
固定式VS1我公司也是用钢丝来实现闭锁的,但不可靠
回复
xiongchoufu
2009年05月12日 10:59:10
16楼
最近做了个项目,柜子是XGN66-12柜,我是用钢丝绳将隔离开关和VS1断路器之间,连锁,以达到五防要求,可是公司领导看了说,用钢丝绳做不太好,1.外观上不好看,2.寿命不长。
我该用什么方法去实现呢?请各位多多指教。
回复
zaokai987654
2009年05月12日 21:36:18
17楼
钢丝不可靠时间长会锈丝
回复
wuhanbo801205
2009年05月23日 10:35:24
18楼
电气五防中是不允许用钢丝的
回复
cf0726
2009年05月23日 22:48:58
19楼
很想知道真相,希望有图,尤其是关于程序锁的。因为介绍的很神奇。
回复
dhlzlxl
2009年05月25日 11:42:06
20楼
我也遇到这些问题了!
回复
fr7966
2009年05月28日 20:00:23
21楼
用钢丝不可靠 用时间长了易生锈 变松不到位 还会磨断 但现在大部分还是这样用的 谁有更好的办法给大家推荐一下
回复