请教: 在XGN2柜内固定式VS1开关是怎样和上下隔离开关实现机械联锁的,最好有相关的图片或者是联锁机构的生产厂家。hq_mz@163.com
请教:
在XGN2柜内固定式VS1开关是怎样和上下隔离开关实现机械联锁的,
最好有相关的图片或者是联锁机构的生产厂家。
hq_mz@163.com
2楼
这已经是很普遍的东西了。
需要在VS1定货时说明用于固定柜,开关到货装配后一看就知道了,只需要加装一个拐臂和一个弯板。
回复
3楼
一楼的,你好!我们是专业做五防锁、箱式柜用机械闭锁的,你这种情况我们是用钢丝把断路器的脱扣板和机械闭锁连起来的,安装也很方便。有兴趣可以联系我们。0511-8889156 jiangxz2005@126.com http://www.bhdq.cn
回复
4楼
请将资料发上来,让大家学习学习。共同提高。
回复
5楼
在固定柜本身内部很少使用钢丝的。
一般使用机械联锁。
把VS1开关的脱扣半轴加长,用连杆连接至XGN机械闭锁操作手柄就可以。
即一有五防类的操作就断开断路器。
回复
6楼
上面介绍的用刹车线的方法虽然可行,但是一种被动式的闭锁方法。还有一种方法,我已经和楼主电话介绍过了,就是加装程序锁。用一把我们生产的电控锁和一把刀闸锁也可以实现。是一种主动闭锁的方法。具体是把电控锁串连在断路器合闸回路里,刀闸锁装在闭锁操作圆盘上。可以实现各种情况下的闭锁要求,比如断路器分、合、试验状态等。要下班了,先说这么多。有兴趣可以联系我。jiangxz2005@126.com 0511-8889156 http://www.bhdq.cn
回复
7楼
以上机械连锁可以保证隔离开关和断路器的分合闸顺序,但还不是很完善。比如说当断路器合闸时可以将操作机构手柄旋到分断闭锁位置,致使断路器强行分闸。所以需另加一套机械连锁,即从断路器主轴上输出拐臂与操作机构相连接。因此,需要断路器主轴左侧输出100mm。
回复
8楼
固定式VS1,我公司是用钢丝来实现闭锁的
回复
9楼
有图片或者原理图吗?介绍一下.
回复
10楼
固定式VS1我公司也是用钢丝来实现闭锁的
回复
11楼
固定式VS1偶也是用钢丝来实现闭锁的,简单方便,但可能不是最可靠
回复