【求助】同一个回路的灯不能全部启动起来,怎么回事?
anmy913
anmy913 Lv.4
2011年08月02日 11:54:42
只看楼主

本人做一个仓库,用的150W金卤灯光源,最多的一个回路带了10个灯,可是现在启动的时候只有5、6个灯亮,不能全部亮,是什么原因。导线选的是2.5的,回路空开10A的。我想到的原因:1:2.5的导线小了;2:灯具补偿不合格;有哪位大侠给指条明路。谢谢

本人做一个仓库,用的150W金卤灯光源,最多的一个回路带了10个灯,可是现在启动的时候只有5、6个灯亮,不能全部亮,是什么原因。导线选的是2.5的,回路空开10A的。我想到的原因:1:2.5的导线小了;2:灯具补偿不合格;
有哪位大侠给指条明路。谢谢
免费打赏
tzjdldy
2011年08月02日 13:36:36
2楼
算过电压降了吗!!
回复
winforeverzd
2011年08月02日 14:22:08
3楼
金卤灯电压降很大的!
回复
wangyp365
2011年08月02日 14:38:04
4楼
如果是并联的应该不会出现问题,建议检查一下接线和灯本身
回复
cdf1982
2011年08月02日 15:27:46
5楼
可能是距离太长了,电压降过大造成的,可以按照实际距离计算一下电压降。
回复
sydyzjl
2011年08月02日 16:39:31
6楼
线路太长了,压降过大。
回复
jiangbo88
2011年08月03日 09:21:54
7楼
在不考虑线路长度的情况下,至少使用4平方BV线,线太细,压降大,末端电压低,金卤灯功率因数低,没有补偿电容。
有两个办法1、灯具加补偿电容,需测算电容大小2、按要求更换4或6平方电线。
我们公司有位电气工程师布路灯,末端电压只有160V,最后只能全部更换电缆。
回复
jinyuandichan
2011年08月03日 09:39:46
8楼
学习了!!!!!
回复
xiangzi6233
2011年08月03日 09:50:34
9楼
等答案
回复
yaojia624
2011年08月03日 09:56:25
10楼
导线太细,改用4平方的即可。
回复
w260091067
2011年08月03日 10:08:43
11楼
没遇见过,希望楼主解决问题后,能给正确答案。
回复