开关站放在地下一层可以吗?
f82015772
f82015772 Lv.2
2011年08月02日 10:59:27
只看楼主

我这里是有地下二层的,开关站放在地下一层可以吗?有没有规范啊?

我这里是有地下二层的,开关站放在地下一层可以吗?有没有规范啊?
免费打赏
lingxuct
2011年08月02日 11:20:56
2楼
楼主是不是说错了?开关站一般指35KV及以上电压等级的电网分配枢纽,怎么会装到地下室去?
回复
f82015772
2011年08月02日 14:07:44
3楼
不是的啊,是10KV的专线。应该是开闭所吧。
回复
cof1675503097764
2023年02月05日 19:58:41
4楼
可以的,我们学校的进线间就是放在地下一层的,我还见过很多超市的也是
回复
义薄云天义
2023年02月15日 14:00:40
5楼

配电室和开闭所不建议放地下室,因为要考虑防水漏水。
根据《10kV及以下变电所设计规范》GB50053-94第六章第二节对建筑的要求如下 :
第6.2.4条,变压器室、配电室、电容器室等应设置防止雨、雪和蛇、鼠类小动物从采光窗、通风窗、门、电缆沟等进入室内的设施。
第6.2.7条,配电所,变电所的电缆夹层、电缆沟和电缆室,应采取防水、排水措施。

扩展资料开闭所在进行总体布局设计时应遵循几个基本原则:
1、布置紧凑,便于设备搬运、操作、检修、巡视等要求。
2、尽量采用自然光和自然通风。
3、开闭所地面应高于室外地面,防止雨水进入。
4、有人值班开闭所应设置单独值班室,值班室与高压室有通道。e.开闭所门应设置向外开,高压侧向低压侧开。

如果地下一层允许时,可以放在地下二层,但不能放在地下最底层。如果地下二层就是最底层,那也是不行的。

回复