大型低温制冷系统制冷剂充注比例问题
guan_02
guan_02 Lv.4
2011年08月02日 10:47:38
来自于制冷技术
只看楼主

如题,大型低温(-18~-22)制冷系统制冷剂充注所占各辅助设备及管道的比例问题,氟利昂系统与氨系统充注比例是否有所区别?氨与氟利昂的液态容重多少?谢谢蒸发冷高压贮液罐虹吸罐桶泵铝排管供液管道

如题,大型低温(-18~-22)制冷系统制冷剂充注所占各辅助设备及管道的比例问题,氟利昂系统与氨系统充注比例是否有所区别?

氨与氟利昂的液态容重多少?谢谢

蒸发冷
高压贮液罐
虹吸罐
桶泵
铝排管
供液管道
免费打赏
xyjin1986
2011年08月02日 10:50:47
2楼
这样的系统用氨的多一点吧。必竟便宜,要是用氟的话,一旦有漏损失就太大了。对环境的危害也就更加大。
回复
guan_02
2011年08月02日 12:15:06
3楼
现实中,有些物流库选址在市区或者居民区附近,只能选择氟利昂了==

氟利昂这些年也逐渐的用于大型物流库中,目前的辅助设备与氨系统大同小异==
回复
nobelzy520
2011年08月02日 17:43:36
4楼
一般氟利昂可以按照压缩机组匹数的4倍计算,当然要看制冷管道德情况,这只是一个大概值
回复
sunmalin
2011年08月06日 15:54:54
5楼
你指的氟里昂的满液式系统吗?
回复
qq292015823
2013年01月07日 09:48:19
6楼
充注量占设备容积(%)
冷凝器15;贮液器15;洗涤式油分离器20 ; 冷风机(下进上出冷风机)60—70;
贮液器70;上进下出冷风机40--50;低压循环贮液器30 ; 非氨泵供液、排管50—60;
中间冷却器30; 搁架式排管50;氨液分离器20; 平板式蒸发器50;氨泵供液体(上进下出排管)25 ; 壳管式蒸发器80; 下进上出排管50--60; 液体管路100。
回复
咖啡遇见茶
2013年02月13日 23:06:32
7楼
设备的冲氨量是根据设备的容量和系统计算的,不是只说一个设备名字就可以的。型号不同是有区别的。
回复
zhangdalong0602
2013年02月24日 08:29:47
8楼
guan_02 发表于 2011-8-2 12:15 现实中,有些物流库选址在市区或者居民区附近,只能选择氟利昂了==氟利昂这些年也逐渐的用于大型物流库 …支持楼上的说法