TN-S中的PE线属于什么线?
tao163
tao163 Lv.2
2006年06月06日 12:37:26
只看楼主

TN-S系统中的PE线属于保护接地还是保护接零?由同一变压器供电的设备中,一部份设备接PE线,另一部份设备不与PE线连接,而是接到另外一个独立的接地体上,这样是否符合安全规范?

TN-S系统中的PE线属于保护接地还是保护接零?
由同一变压器供电的设备中,一部份设备接PE线,另一部份设备不与PE线连接,而是接到另外一个独立的接地体上,这样是否符合安全规范?
免费打赏
hhsscc
2006年06月06日 14:14:51
2楼

不符合安全规范
回复
aries9705
2006年06月06日 15:28:20
3楼
是接地
不符合规范
回复
tan203
2006年06月06日 15:57:15
4楼
PE是保护接地
回复
jiu
2006年06月06日 16:14:50
5楼

TN-S系统不属于保护接零系统么?怎么是接地呢?
回复
demon_flash
2006年06月06日 17:04:25
6楼
TN-S接地系统 N线和PE线是分开的,其中的PE线就是保护接地 PE(protective earthing) 明白了吧
回复
tao163
2006年06月09日 07:30:04
7楼
可是PE线是和零线连在起的呀,为什么不是接零呢?
回复
leedreamfly
2006年06月09日 08:36:28
8楼


因为接零保护是一个不规范的名词,如果一定要用接地保护和接零保护这2个词,我认为TN属于接零保护,而接地保护是指TT。
回复
leedreamfly
2006年06月09日 08:38:44
9楼


第一个问题问得十分不规范,不知道你的意思,没法回答。

第二个问题,如果二部分设备是指室内和室外设备,那么可以。
回复
tao163
2006年06月09日 09:45:50
10楼
  以往一直以为TN-S的PE线是保护接地,但最近看一本书上写的‘TN-S的正确提法是三相五线接零保护系统’。觉得有道理,因PE线和N线在电源侧是接在一起的。而过去知道有一个规定:同一系统的设备不允许一部分接地,一部分接零。所以才想问一下由同一台变压器供电的设备,一部分TN-S,一部分TT是否可以?
回复
yuqiong198
2009年05月09日 11:47:31
11楼
:kiss: :lol :hug: :) :victory:
回复